电气专业知识题库一、填空题:1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。
一、填空题:
1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。
2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。
4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。
6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。
7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。
8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。
9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。
10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。
11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。
12、中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分。
13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。
14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。
15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。
16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针和接地装置 。
17、遇有电气设备着火时,应立即将 该设备的电源切断 ,然后进行灭火 。
18、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、螺丝刀 、电工刀 、活板手 、尖嘴钳 、 电烙铁和低压试电笔等。
19、在变压器的图形符号中Y表示 三相线圈星形连接 。
20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号 ;电阻信号。
21、在带电设备周围严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行测量工作。
22、带电设备着火时应使用 干粉 、1211 、二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。
23、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、硅整流 、电容储能 。
24、变电站(所)事故照明必须是独立电源 ,与常用 照明 回路不能混接 。
25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、合上 。
26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、解除 。
27、验电装拆接地线的操作术语是装设 、拆除 。
28、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号“√” 。
29、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。
30、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、放大区和饱和区 。
31、在阻、容、感串联电路中,只有电阻是消耗电能,而电感和电容只是进行能量变换。
32、变电站(所)倒闸操作必须由两人执行,其中对设备熟悉者做监护人。
33、在倒闸操作中若发生 疑问 时,不准擅自更改 操作票 ,待向值班调度员或 值班负责人 报告,弄清楚后再进行操作。
34、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的事故处理 、拉合开关的单一操作 、拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。
35、填写操作票,要包括操作任务 、操作顺序 、发令人 、操作人 、监护人及操作时间等。
36、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于4 m ,室外应大于 8 m 。
37、电流互感器一次电流,是由一次回路的负荷电流所决定的,它不随二次回路 阻抗变化,这是与变压器工作原理的主要区别。
38、变压器油枕的作用是调节油量、延长油的使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的十分之一 。
39、变压器内部故障时,瓦斯 继电器上接点接信号回路,下接点接开关跳闸回路。
40、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。
41、电路产生过渡过程的条件是电路有换路 ,产生过渡过程的内因是由电路中含有贮能元件。
42、S-3 表示石墨电刷;D-213 表示电化石墨电刷;J-205表示金属石墨电刷。
..........
............