地下室漏水如何处理
abcoooo
abcoooo Lv.9
2008年11月27日 19:05:39
来自于建筑施工
只看楼主

我今年施工地下室剪力墙往里渗水用堵漏剂也没堵住,谁有好的方法,请教。[ 本帖最后由 abcoooo 于 2008-11-27 20:00 编辑 ]

我今年施工地下室剪力墙往里渗水用堵漏剂也没堵住,谁有好的方法,请教。

[ 本帖最后由 abcoooo 于 2008-11-27 20:00 编辑 ]
免费打赏
鳄鱼的泪
2008年11月28日 22:04:20
2楼
带压力的注浆堵漏(遇水膨胀),自己买机器和胶水可以,也可以请专业的人来补漏,用堵漏剂等材料是堵不上有压力的水的。
回复
qf-xy
2008年12月08日 01:19:18
3楼
是怎么个渗法,楼主说详细点
回复
bfssya
2008年12月08日 11:14:34
4楼
建议采用如下的方法进行漏水处理:在地下室外墙外侧土体中进行深层压密注浆,将渗漏点外侧土体进行固化,降低水压力直至为零。对渗漏点处进行干燥处理,请专业的堵漏队伍采用专业的防水胶进行处理即可。
回复
junzihaoqiou
2009年01月19日 20:18:27
5楼
高压灌注浆
需专业堵漏,我们项目就是用这个
回复
gzlkx1965
2009年05月09日 20:12:46
6楼
太简单不过,灌水性聚氨酯,或涂膨胀水泥。
回复
taoking576
2009年05月19日 20:51:22
7楼
用高压注浆,膨胀防水材料。 如果实在堵不来的话 ,那你就选择导的方式了,
回复
yxj108
2009年11月09日 10:44:08
8楼
6#说的太简单不过貌似没一点技术含量,地下室渗水存在于很多部位,不同部位产生的渗水原因多不相同,处理方法也非常多。个人认为高压注浆、加补止水条、钢板,凿除重新浇筑,加铺卷材等方法非常多,楼主可结合现场情况选择处理的大方向!!
回复
tian-kou
2009年11月09日 12:42:41
9楼
同意2#的做法。采用压力注浆进行堵漏,我觉得效果很好。那种胶水在有水的时候更有效,曾用于屋面消防水池堵漏,效果可以的。工人都俗称止水钉,具体名称没注意。
回复
zjzjzlq
2009年11月11日 16:44:43
10楼
我给你一个我做的方案。有产品的介绍和使用方法,请参考。
回复
zjzjzlq
2009年11月11日 16:46:31
11楼
上海青年城横泾河桥梁裂缝修补方案

上海青年城横泾河桥梁发现因短期受荷引起的裂缝,经观察,裂缝分布位置、宽度及状态属于混凝土适筋梁构件正截面受弯的第Ⅱ工作阶段即带裂缝工作阶段。(当梁所承受的弯矩M>20%Mu时,基本上结束弹性工作阶段(第Ⅰ阶段)并在梁底出现与梁纵轴垂直的裂缝,混凝土退出工作,不再参加受拉,拉力全部由钢筋承担。)经分析该桥梁裂缝属正常情况,不属于结构破坏。应建设方要求,为消除应裂缝的恐慌及防止钢筋的锈蚀,特编制该施工方案。
一、 材料及机具:
1、 混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料
1.1产品特点
(1)本品为混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用胶。采用低黏度环氧树脂、高聚物乳液等配以各种添加剂、活性助剂改性精制而成。
(2)可用于干燥或潮湿环境下,具有树脂本体收缩小、强度高、韧性好、适应力强等特点。
1.2产品用途
适用于灌注>0.05mm的结构性微细裂缝和>0.5mm的较宽结构性裂缝,亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙等各种状况进行灌浆加固处理。
1.3技术性能
粘度(Mpa﹒s/20℃):350—500
抗压强度(Mpa):≥50
拉伸强度(Mpa):>20
粘结强度(Mpa):>3.0
收缩率(%):<0.9
1.4使用配比说明
A:B重量比:4:1
操作时间分/18℃:<50
可灌缝宽度(mm):>0.5
特点说明:用于较宽混凝土裂缝,黏度较高,干燥或略湿环境使用。
注:此重量比适合13—22℃环境下使用,若超过22℃,可适量减少B料的用量(如A:B=4:0.8),以避免发热过快。若低于13℃,可适量增加B料的用量(如A:B=4:1.2),以加快反应速度。
1.5工艺流程
1.5.1、用放大镜正确观察裂缝宽度,确定裂缝长度;
1.5.2、基层处理:清除裂缝表面的灰尘、油污;
1.5.3、确定注入口:一般按照20-30cm距离设置一个注入口,注入口的位置尽量设在裂缝较宽、开口较畅通的部位,贴上胶带,预留;
1.5.4、封闭裂缝:采用YJS-400封缝胶,沿裂缝表面涂刮,留出注入口;
1.5.5、安设塑料底座:揭去注入口上的胶带,用封缝胶将底座粘于注入口上;
1.5.6、安设灌浆器:将配好的树脂注入软管中,把装有树脂的灌浆器旋紧于底座上;
1.5.7、灌浆:松开弹簧,确认注入状态,如灌浆树脂不足,可补充再继续注入。
1.5.8、注入完毕:注入速度降低,确认不在进胶后,可拆除灌浆器,用堵头将底座堵死;
1.5.9、灌浆树脂固化后,敲掉底座和堵头,清理表面封缝胶。
1.6包装贮存
1.6.1、本产品包装规格为:A料4kg;B料1kg。
1.6.2、本品密封贮存于阴凉处,保质期12个月。
高压灌注机的配件——注浆嘴(高压止水针头):是利用环压紧固的原理。设有单向截止阀,可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分用橡胶套管,直径为10-14mm,塞入孔径与注浆嘴直径一致的注浆孔上,拧紧环压螺栓,压缩橡胶套管,使注浆嘴固定在注浆孔内。(注浆嘴的单向阀要在0.4KN以上压力才能打开,因此注浆压力必须高于这个数值。)
高压灌注机的配件——高压止水针头:是利用环压紧固的原理。头部设有单向截止阀,可防止浆液在高压推挤下倒喷。




详细介绍:
  简 介:
一、高压止水针头的简述:
高压灌注机的配件——高压止水针头:是利用环压紧固的原理。头部设有单向截止阀,可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分用橡胶套管,直径为13MM,塞入孔径为14MM的注浆孔上,拧紧环压螺栓,压缩橡胶套管,使注浆嘴固定在注浆孔内。(注浆嘴的单向阀要在0。4KN以上压力才能打开,因此注浆压力必须高于这个数值。
二、分类及说明
高压止水针头目前共有四种类型:铜嘴、铝嘴、钢嘴、 塑料嘴 , 前三种为环压式。 分为前止水型,即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在 进口处;后止水型, 即进料口的逆止阀门设在出口处 ,可视具体情况进行选择。前止水型埋设好嘴后,可将前端拧下来进行泄压排水, 待灌浆时再拧上去;后止水型埋好嘴,就不能排水泄压了,但施工完毕即可拆除灌浆嘴 进行下道工序的施工。 常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为14mm,需配14mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可;对松散型结构,可选用长度为10~15cm的灌浆嘴。
三、规格:
BL-13*8 BL-13*10 BL-13*15 BL-13*20

四、运用范围 :

1. 地铁、遂道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。
2. 地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏。
3. 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。
回复

相关推荐