我们单位最近工业厂房通风的特别多,而且都是防爆的,正常通风12次,事故通风还8次,补风采用的是防爆暖风机组,而且排风口距送风口小于20米时要高出建筑物1米以上,不知别的院是怎么做的,哪位有图纸,能否借来参考一下,做一个大的压缩机厂房,基本周围 除了排风机就是暖风机,太郁闷了.

我们单位最近工业厂房通风的特别多,而且都是防爆的,正常通风12次,事故通风还8次,补风采用的是防爆暖风机组,而且排风口距送风口小于20米时要高出建筑物1米以上,不知别的院是怎么做的,哪位有图纸,能否借来参考一下,做一个大的压缩机厂房,基本周围 除了排风机就是暖风机,太郁闷了.
免费打赏
toplhc
2008年11月28日 16:55:46
2楼
没做过,看能不能在图纸栏目里面找及套相关的
回复
langtaobo
2008年11月30日 00:54:36
3楼
事故通风应该是12次吧,8次是老规范了。我们做的厂房大部分都有可关闭的天窗,通风似乎没怎么考虑。
回复
lhwb
2008年12月23日 19:54:15
4楼
你看的是GB50019-2003是事故加正常不小于12次,看石油化工的规范,甲乙类正常就12次,加事故8次,一共是20次,还要暖风机补风,真的布不下,不知哪里有工程可以借鉴一下
回复
f_jg2003
2008年12月24日 09:10:57
5楼
12次通风的话设暖风机不知需要多少,耗热太多了吧。
我想楼主应该把厂房是做什么的说一下,没准有谁做过。
回复
guiguidemm
2009年05月09日 11:35:36
6楼
通风次数是加起来做的吗 没见过
回复
hisashi
2009年05月12日 11:45:01
7楼
不用加起来,正常通风8次换气,事故通风12次换气,取大值选设备,如果需要事故通风的话,事故通风跟全面通风共用,都用屋顶风机就行,该防爆的要防爆,而且用不着补风吧。。
回复
sunyao000000
2009年12月08日 10:44:29
8楼
东北寒冷地区的厂房通风采暖,看来真的很难呀??都没人回复,我在论坛里看了半天也没有个好的解决方案,不补风那厂房内负压太大
回复
guiwang1218
2010年02月07日 12:22:25
9楼
路过
回复
0空间0
2010年02月08日 22:10:58
10楼
不能自然补风全靠门缝漏风负压太大,如果密闭行好还是设一定的补风好,但是不用全部,控制好负压值就好了。
回复
lzwlmkb
2010年02月11日 13:19:15
11楼
没见过将事故通风加起来,事故通风还要暖风补风,真的?