平高开关110KV断路器SF6气体密度多少
yongchengyucheng
Lv.2
2008年11月26日 20:44:43
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
请教平顶山高压开关厂生产的110KV断路器SF6气体密度正常范围是多少?有哪位知道,请告知不胜感激。
请教平顶山高压开关厂生产的110KV断路器SF6气体密度正常范围是多少?有哪位知道,请告知不胜感激。
免费打赏
pg_gis
2009年10月12日 13:21:13
2楼
0.6MPa是这是标准
回复
tongguoxun
2012年10月30日 11:59:53
3楼
ls正解,支持!
回复
xughou
2012年11月05日 15:08:51
4楼
主要看说明书中厂家要求,一般0.45~0.5MPa.
回复
sldhbds
2012年11月07日 11:03:26
5楼
断路器室0.6MPa,其他气室0.4MPa。20度时