急:请问有载分接开关可带电补油么?
dd70s
Lv.2
2008年11月26日 17:44:19
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
请问有载分接开关可带电补油么?可以的话应注意什么问题呢?
请问有载分接开关可带电补油么?可以的话应注意什么问题呢?
免费打赏
dljeth
2008年11月26日 18:30:14
2楼
由于有载分接开关动作多一些,原来的油的电气性能一般都劣化了,再补油恐怕不好吧?要换就全换掉。
回复
wwikki
2008年11月27日 13:54:21
3楼
应该可以的,不过没试过,有人这样干过吗:kiss:
回复
cofferyang
2008年11月27日 22:40:54
4楼
可以带电补油。必须闭锁调档,有载开关重瓦斯由跳闸改接信号。做好安全措施,通过进油阀缓慢补油,防止切换室内油的扰动过大。
回复
fujian6132
2008年12月26日 20:00:10
5楼
有做有载分接开关的吗,我们需要这方面的人才,QQ:493456893、邮箱
JSFUJIAN9301@126.COM
回复
y502x
2010年03月21日 22:47:43
6楼
最好还是停电来干.