请教各路高手,在使用手动膨胀阀(是外平衡膨胀阀)的时候,如何来调节蒸发器的过热度?谢谢了
请教各路高手,在使用手动膨胀阀(是外平衡膨胀阀)的时候,如何来调节蒸发器的过热度?谢谢了
2楼
你说的应该是热动力外平衡式膨胀阀吧,可以通过调节膨胀的开启大小来调节过热度,阀忒一圈,应该在1~3度的过热度,
回复
3楼
但是我听说,TVE型的膨胀阀出场设定值是冷藏条件,在低温条件下,如果膨胀阀没有经过调节,转动一圈会产生14K的过热,现在蒸发器需要6K的过热度,我应该怎样比较准确的把它调到这个值呢
回复
4楼
如果确定是一圈是14度了,6度的话是不是6/14=0.43圈呀?
回复
5楼
过热度在3-8度之间,调调看看
回复
6楼
现在的设备应该很方便的,有红外测温仪,测一下蒸发器出口的温度,然后再减去蒸发压力下的对应的饱和气体温度,就是过热度,慢慢调就可以了。
回复
7楼
首看一下现在的低压对应的饱和压力温度,再与压缩机的回气温度相减,得出来的就是回气过热度,试情况,再根据膨胀阀的说明,看一圈是多少度的过热度来调节。
回复