抗谐振的4PT接法
zgzzn
zgzzn Lv.2
2008年11月25日 20:46:42
只看楼主

为了抗谐振,采用4只电压互感器,其二次接线如何接

为了抗谐振,采用4只电压互感器,其二次接线如何接
免费打赏
q178891782
2012年09月21日 11:23:48
2楼
和正常的差不多,只不过在中性点加了一个第四个PT的二次绕组
回复
dylan3940
2012年09月21日 12:00:33
3楼
现在4PT消谐用的比以前要多了。它比一次消谐电阻安全性能要好
回复
yjwht
2015年09月30日 12:28:32
4楼
(1)一次绕组N端子接地,O端子不用接地;产品运行时中性点不可再加装阻尼消谐器或采取其它消谐振措施;
(2)二次绕组只允许一点接地,n端子直接接地,当n端子接地时,o、a、b等二次端子不能再接地,否则会造成产品二次绕组短路而烧毁,二次绕组o端子不准对外引出线,可避免零序绕组多点接地而短路;
(3)如下图:计量测量分开式线路图,二次端子为1a、1b、1c、2a、2b、2c 、o、n、da、dn十个端子

yb-fjq:你好,有4PT的原理图吗?能发一份给我学习学习吗?

回复
gjx6581
2015年10月08日 09:01:16
5楼
谢谢分享。。。
回复