刚接到一个仓库工程,该仓库层高七米,所有梁高度均大于600(700~1000),梁隔断区域内面积约为6~12平方,按规范是不是要每个隔断内均要布一个烟感?这样的话顶上的烟感是密密麻麻,是不是有其它做法?

刚接到一个仓库工程,该仓库层高七米,所有梁高度均大于600(700~1000),梁隔断区域内面积约为6~12平方,按规范是不是要每个隔断内均要布一个烟感?这样的话顶上的烟感是密密麻麻,是不是有其它做法?
免费打赏
yuantaoo
2008年12月06日 21:16:36
2楼
规范要求····这样还好赚钱·····
回复
zcliang_007
2008年12月08日 08:14:42
3楼
这个是没办法的,不过可以用一些非地址码的子探头,以减少一些回路。
回复
zfmld1
2008年12月08日 22:41:50
4楼
这个要按规范执行,主要考虑梁高了,对烟雾有阻挡扩散作用。并同意3楼的说法,用一些非地址码的探头,以减少主机容量。