轴流风机的压力
杏仁糊糊
2008年11月25日 11:48:44
来自于通风排烟
只看楼主

做了一个设备房的通风,选用了轴流风机风量为3500m3/h,压力为240Pa,排出端至吸入口大约为20米,中途大概有2~3个弯头。现场施工完了以后,拿张纸放在风口那里,纸是动的,但是就是人的感觉风量很小。

做了一个设备房的通风,选用了轴流风机风量为3500m3/h,压力为240Pa,排出端至吸入口大约为20米,中途大概有2~3个弯头。
现场施工完了以后,拿张纸放在风口那里,纸是动的,但是就是人的感觉风量很小。
免费打赏
暖通新人曾
2014年09月18日 10:16:58
2楼
感觉压力有点小,风量那么大, 也不知道你的管道多大,风压不够的可能性很大
回复
simonray1986
2014年09月18日 14:29:38
3楼
你的风管尺寸多少?按理说风管压力损失应该不会很大,而且240Pa的风压也不小啊。你想想看前室都只用保证25Pa的正压。。
回复
shanggufengji
2022年03月18日 13:56:43
4楼

压力选一个350左右的会好点