框架结构中一榀框架梁线刚度为什么边框架是i=EI/L 而中间框架I=2EI/L?
框架结构中一榀框架梁线刚度为什么边框架是i=EI/L 而中间框架I=2EI/L?
12楼
没错就是现浇板的作用,我刚做设计的时候也是为这个问题困扰了一段时间
回复
13楼
计算的时候不能用T型梁的惯性矩的。
回复
14楼
学习了,谢谢。:$
回复
15楼
一般情况下,边框梁是1.5EI/L,不是1倍;
中梁放大系数,是计算位移和计算抗震时使用的,配筋计算时并没有用,配筋时仍然按照矩形梁
因为按照T型梁计算,板中要设箍筋。
回复
16楼
很简单,考虑到现浇板对梁刚度的贡献作用
回复
17楼
现浇板是1.5倍吧。
回复
18楼
中梁的线刚度的放大系数好像不止是2吧?边梁对于现浇板只收一半板的影响如果边梁是1.5EI/L那么中间梁不就是3EI/L?应为受两边班的影响。。。。。。规范上有没有规定?希望高手来解答。。。。。。。。
回复
19楼
中间梁应该是2倍,半边板对梁的放大系数为0.5倍那么中间的就是1.。。。。。。
回复
20楼
额,这个以前做设计时老师讲到过的,记不清了……
回复
21楼
考虑楼板的影响。
对现浇楼板,中框架取为2EI/L,边框架取为1.5EI/L;对装配整体式楼盖的梁取为1.5EI/L,边框架取为1.2EI/L;对装配式楼盖的梁,则取为EI/L。
回复