单位的漏电保护器跳闸,查原因是一个饮水机的加热管接地了,用的是单相三孔插座,上面接的是单相漏电保护器,当时急着用饮水机,就把保护接地线剪了,合上漏电保护器,但是饮水机的机身漏电,这时漏电保护器却不跳闸,按试验按钮但是却跳闸,想不通原因???想请各位师傅指教!!!
单位的漏电保护器跳闸,查原因是一个饮水机的加热管接地了,用的是单相三孔插座,上面接的是单相漏电保护器,当时急着用饮水机,就把保护接地线剪了,合上漏电保护器,但是饮水机的机身漏电,这时漏电保护器却不跳闸,按试验按钮但是却跳闸,想不通原因???想请各位师傅指教!!!
2楼
就把保护接地线剪了,合上漏电保护器,但是饮水机的机身漏电,这时漏电保护器却不跳闸,
当然不跳闸啊,因为没有了漏保的漏电通道了
按试验按钮但是却跳闸
一定会跳闸,任何情况按下都跳闸的,不跳说明RCD坏了
你们说是吗
回复
3楼
保护接地线都剪了还跳什么闸?
回复
4楼
:call: :handshake
回复
5楼
楼主不是电工,说不清楚。
饮水机外壳保护接地线是给漏电时的漏电电流路径,断了路径,电就漏不出去了,也就是只漏到饮水机为止(此时饮水机金属对地有220V电位差!),因下面可能是导电性能差的木头等,所以,漏电开关不会跳;
漏电开关上的试验按钮是开关制造时做了漏电路径的线路开关,是试验开关好坏的,开关没坏,当然会跳。
回复
6楼
有些东西没有说清楚,不过还是谢谢大家了!!!