请教个关于热力膨胀阀的问题。
wybbyw
wybbyw Lv.12
2008年11月23日 16:24:00
来自于制冷技术
只看楼主

今天去买膨胀阀发现阀上面写着+10/—40。是1号阀芯。R22的。看了说明书说容量是2.5KW。请问意思是不是:只要是22的系统,蒸发温度在+10和—40时,这个1号阀芯的制冷量就是2.5KW。我在书上看选膨胀阀要看制冷量,压力差,和蒸发温度的,是不是现在的技术好了不需要考虑压力差了,只要蒸发温度在此阀的规定温度下(即+10之-40度时),制冷量对应就可以选用此阀。

2008年11月24日 17:11:58
2楼
膨胀阀比你需要的最大制冷量大20%-30%就可以了。
当然压差是需要考虑的,冷库制冷的时候,由于室外温度低,冷凝压力低,有可能压力差太小,而导致膨胀阀无法正常工作,所以冷凝器端也应该有控制,比如说冷凝风扇速度调节。冷凝压力低的时候,风扇速度恋低,增高冷凝压力。
回复
aw100
2008年11月24日 18:31:15
3楼
蒸发温度范围(系统工作条件),也要考虑的。否则会系统可以会有问题。
回复
wybbyw
2008年11月26日 13:26:58
4楼
有谁能告诉我阀上写着+10/—40,R22是什么意思。
回复
czgsx2008
2008年11月26日 20:09:00
5楼
热力膨胀阀上的+10/—40是其温度适用范围,适用于R22系统,而容量2.5kw指该阀在其样本规定的额定工况和额定开启度下的制冷量。各个厂家的膨胀阀因其额定开启度不同,即使是相同的孔径,其制冷量也是不同的,所以要根据厂家提供的样本参数选用。热力膨胀阀的容量与膨胀阀入口处液态制冷剂的压力、过冷度、出口处制冷剂的压力及阀的开度有关。选用膨胀阀的容量要与制冷系统特别是蒸发器的容量相匹配,通常选比蒸发器能力大20%到30%即可。
回复
wanchzh1972
2008年11月27日 20:30:31
6楼
我们公司也遇到膨胀阀不好控制的问题。按照说明书上标注的弹簧的调整尺寸,发现刚安装上时制冷效果很好,但制冷效果很快又降低。我们怀疑系统中有水,但是干燥剂没有明显变化。每当盐水温度降不下来时,只要停机半小时以上再开机,制冷效果又很好。这个问题困扰了我很长时间,一直确定不了真正的故障原因,请各位高手指教。
回复
tecumse
2008年11月28日 11:46:51
7楼
同志,你的说详细些
没有医生能光凭 头疼 两个字就开方子的


什么样的系统?什么样的配置?

[ 本帖最后由 tecumse 于 2008-11-28 11:48 编辑 ]
回复
wybbyw
2008年11月30日 18:10:41
8楼
我找遍了整个制冷市场,最全的阀资料只有以下这些:使用工质R22,阀芯是2号,10/—40度,名义制冷量2.5KW。
所有的阀都只有名义制冷量和一个蒸发温度范围。只有这些资料搞的我也不知道到底应该怎么选。
请高手指点迷津。
回复

相关推荐

APP内打开