此采暖系统可不可行~
laogada2009
2008年11月22日 09:56:55
来自于采暖供热
只看楼主

采暖系统还是上供下回式,只不过上面几层不太好走供水干管,下面又不太好做地沟,就把供水干管和回水干管都做在一层梁下,请高手帮看看到样的系统有什么问题,我也对此画了个简单的系统图,也做了下水力计算和平衡计算,发现和正常的单管上供下回的是一致的,做成同程式,不平衡率也都在15%以内,请问大家看在这样的系统设计到底可不可行,如果可行在设计中还要注意什么问题~~非常感谢~~~

采暖系统还是上供下回式,只不过上面几层不太好走供水干管,下面又不太好做地沟,就把供水干管和回水干管都做在一层梁下,请高手帮看看到样的系统有什么问题,我也对此画了个简单的系统图,也做了下水力计算和平衡计算,发现和正常的单管上供下回的是一致的,做成同程式,不平衡率也都在15%以内,请问大家看在这样的系统设计到底可不可行,如果可行在设计中还要注意什么问题~~非常感谢~~~

11.jpg

免费打赏
scott9032
2008年11月22日 10:42:27
2楼
基本上可行的
上面2层宜加跨越管
回水干管上宜设排气阀
回复
laogada2009
2008年11月22日 12:32:12
3楼
好的,谢谢~为什么这么多人浏览没人说话呢?希望大家多提点意见~~
回复
simplesb
2008年11月24日 09:55:32
4楼
完全可以的.............................
回复
wangyidl
2008年11月24日 11:46:12
5楼
说是同程 看的却不是 净骗人:lol