GGD2可否做成如图的柜子
zbhdm
zbhdm Lv.2
2008年11月21日 22:55:29
只看楼主

GGD2可否做成如图的柜子两条长线代表两条电源,中间母联,全部集中在一个柜子中,因为GGD2有三种宽度,选择最大的1000.能否符合国标。隔离刀闸三个为630A的。。选择空气开关两个也为630A[ 本帖最后由 zbhdm 于 2008-11-26 22:36 编辑 ]

GGD2可否做成如图的柜子

两条长线代表两条电源,中间母联,全部集中在一个柜子中,因为GGD2有三种宽度,选择最大的1000.能否符合国标。

隔离刀闸三个为630A的。。选择空气开关两个也为630A

[ 本帖最后由 zbhdm 于 2008-11-26 22:36 编辑 ]

SpxImage.jpg

免费打赏
lingxuct
2008年11月22日 08:11:42
2楼
图点不大,看不出开关大小,400A以下可以做(只能是塑壳开关),400A以上很难做了。
回复
zlj5165
2008年11月22日 09:00:00
3楼
LZ是不是想做母联分段柜啊?
回复
sdwfcmj
2008年11月22日 13:47:21
4楼
恐怕做不了,柜子里三个断路器,而且要翻排,空间根本不够,1000的柜子也应该做不了
欢迎光临电气狂人
http://electricalhome.5d6d.com/?fromuid=1
回复
zbhdm
2008年11月22日 18:58:46
5楼
谢谢我的朋友!!!

还有其他的朋友能帮助我吗
回复
zbhdm
2008年11月22日 23:49:12
6楼
沉的很快,,需要顶:handshake
回复
sunjiexz
2008年11月23日 17:03:46
7楼
当然能作成了,联系电话;13196803838。
回复
zbhdm
2008年11月23日 20:17:06
8楼

是三个隔离刀闸,两个空气开关啊。。但是额定电流都是630A的
回复
duhongquan
2008年11月23日 21:22:01
9楼
你的额定电流是630A,考虑到柜子里面的安全距离,要做也是非标的,放在电房或者箱变里都很困难,我建议你分两台柜子做吧!
回复
zbhdm
2008年11月23日 22:34:31
10楼
那样要多花银子,领导会很烦啊
回复
sdwfcmj
2008年11月24日 08:40:25
11楼

你可以和你领导说,对于钱和安全之间,应该取哪一个