一户按8KW报装,共27户,请问需要多大的4芯低压电缆。是不是95的就足够
一户按8KW报装,共27户,请问需要多大的4芯低压电缆。是不是95的就足够
2楼
8X27=216KW 电流约在400A左右,需要双拼120的!
回复
3楼
如果是住在的话,根据标准图集08D800-1《民用建筑电气设计要点》,8kW27户可折合成4kW54户按三相配电需要系数取0.5,负荷8x27x0.5=108,电流182左右,电缆要看具体敷设方式及环境选择
回复
4楼
:victory: :handshake :call: :time:
回复
5楼
功率因数和需要系数都要算上啊。
选250A的开关,120的线应该是可以的。
回复
6楼
同意三楼观点。还要根据电缆的特性选择地埋还是架空确定线容。
回复