2楼
你问的问题太大了,回气管无非考虑长短要考虑回气过热度;排气管这个没有啥太大的影响。但是冷凝器出来的管子要尽量短!
回复
3楼
不知你到底说什么管???没有“排回气管”的说法!要么是排气管,要么是回气管。
上面版主说了,回气管过长增加过热度;冰箱上的排气管没有过长或过短的说法,只要够连接,不缩小冷凝面积就行。
回复
4楼
不好意思,是没写清楚,是排、回气管。
请问2楼,为什么冷出要尽量短呢?另外排、回气管长短造成的阻力变化对系统有什么影响吗?
谢谢
回复
5楼
我也是分开回答的,就是压缩机的排气管和压缩机的回气管。
1.冷凝器出来的管,长了由于有阻力降可能会造成制冷剂的闪发,造成制冷量的降低。
2.长短当然对于压缩机耗功有影响。制冷剂的流动是通过压缩机做功来实现的。吸气管和排气管变长,无形中增大了压缩机的功耗!
回复
6楼
听说加大冷媒量和加长毛细管可以加大过冷度,弥补冷出过长造成的制冷剂闪发,是这样吗?
回复
7楼
这种做法绝对不能考虑,建议对问题多思考一下!否则自己就不会有进步的!
回复
8楼
我觉得这也是一种方向啊,只要保证压缩机没有液击危险..虽然现在不肯定两者谁对蒸发压力,冷凝压力影响更大!
[
本帖最后由 hnsyxy 于 2008-11-22 11:55 编辑 ]
回复
9楼
我也来凑凑热闹:
1.排气管长一点短一点无关紧要,最重要的是考虑配管是否方便的问题,同时最好让第一个直段尽量长一点,当然,如果限于箱体结构实在没办法,那也别去考虑这点了;
2.回气管的问题就不好说了,回气管长一点,意味着回热大一点(冰箱一般都是有回热的)对于R600A和R134A来说,回气过热意味着制冷系数和单位容积制冷量增加;但另一方面,回气管太长,长到甚至要在发泡层里绕上两三圈再出来,又会增大压降,使制冷量下降。我没做过这方面的比较实验,不敢断言哪方面影响大一点。不过以我目前的经验,大部分冰箱厂都是尽量增大回热,对由此引起的压降考虑较少。
回复