附图★这样的散热器连接有什么利弊?急等!!!※在线等※
zhdp2000918
2008年11月21日 08:41:07
来自于采暖供热
只看楼主

单位负责水暖的工程师非要把散热器跨越式连接,不加阀门,说是根据他的经验,这样阻力小,循环快,供热效果好,我是新来的毕业生,也不敢发表意见,请热心网友帮忙分析一下,他们正在施工,我担心会有不良后果,又找不出有力证据说服领导,谁能帮帮我?:kiss:[ 本帖最后由 zhdp2000918 于 2008-11-21 09:05 编辑 ]

单位负责水暖的工程师非要把散热器跨越式连接,不加阀门,说是根据他的经验,这样阻力小,循环快,供热效果好,我是新来的毕业生,也不敢发表意见,请热心网友帮忙分析一下,他们正在施工,我担心会有不良后果,又找不出有力证据说服领导,谁能帮帮我?:kiss:

[ 本帖最后由 zhdp2000918 于 2008-11-21 09:05 编辑 ]
免费打赏
zhdp2000918
2008年12月05日 13:20:18
32楼

呵呵,谢谢啊,终于有人认可我的作法了,:handshake :handshake
回复
flier_01
2008年12月05日 19:21:32
33楼
单管系统是应设置跨越管的
设置方法有两种
一是设三通阀的
一是直接跨越,跨越管上不装阀门
后者的做法我们单位就经常用
实践检验是可以的
但是一定注意,跨越管应比被跨越散热器接管小一号
而且不要和做在面层里
不要和面层里的干管成一条直线
回复
zhdp2000918
2008年12月07日 08:11:55
34楼
强烈版主的观点,学习了,下次如果我说了算,我就这样做。耶
回复
bok300c
2010年03月08日 12:53:12
35楼
11111111111111111111111
回复
xiefang6668
2010年03月09日 11:40:35
36楼
所有散热器均加跨越管,所有散热器设三通调节阀,有些要求高的设三通恒温阀。按技术规程来办。
回复
smallbush
2010年03月09日 22:58:49
37楼
我看乱了·············· 我看这是一种冒险的做法,或许能行,但是不符合技术要求!
回复
apple_qhl
2010年05月13日 16:56:39
38楼
采用跨越式是跨越管要比散热器进出水管小一号,而且是要加阀门的,我比较同意5楼的方法