我想问下吊顶空调机组跟新风机组的冷量是怎样算的?这两个冷量有没有什么区别的?
我想问下吊顶空调机组跟新风机组的冷量是怎样算的?这两个冷量有没有什么区别的?
2楼
根据系统和处理方式的不同,必须具体情况具体分析。
回复
3楼
可不可以说具体一点呢?不是很懂!可以举例子不?
回复
4楼
针对,一个成型的产品,其表冷器的冷却除湿能力,在给定工况下(标准工况7/12度)已经确定了。最简单的办法找厂家的资料。上面会很清楚的:) 不过楼主的意思是不想知道怎么计算选择表冷器呀,如果楼主是暖通专业出身,请参考你学过的《空气调节》课本中,关于表面式换热器处理空气的章节:lol
其实计算很复杂,每个厂家的产品均有算不同,四排管的与六排管的。肋片高度、厚度、加工方式均会对表冷器的实际制冷能力有很大影响。
“我想问下吊顶空调机组跟新风机组的冷量是怎样算的?这两个冷量有没有什么区别的?”老实说,这话我没太看太明白,以上只是估摸着你的意思猜着回答的。“吊顶空调机组跟新风机组的冷量是怎样算的”核心就是表冷器的制冷能力。上面已经回答了。“这两个冷量有没有什么区别的”我猜你是不是要问空调工况与新风工况。这两个当然不一样,最简单的方法,你找个样本,会看到这两种工况的进风温度是不一样的。
如果是要具体选择表冷器或是校核表冷器的例子,那太复杂了,公式太多打起来太麻烦,楼主还是看书的好。:lol
回复
5楼
其实我是想问在采用吊顶空调机组制冷送风的情况下,制冷量是要怎样算?如果采用风机盘管加新风的话,那新风机组的冷量又该如何算?难道都是一样用室外点跟送风点的焓差乘以新风量来算的吗?
回复
6楼
:L 你想问的是不是,怎么计算冷负荷,冷负荷有新风负荷与非新风负荷。及知道冷负荷的情况下,如何选配机器。
“在采用吊顶空调机组制冷送风的情况下,制冷量是要怎样算?“在工作的情况下,制冷量不是算的,是测的。请你先搞清楚”制冷量“与”冷负荷“这两个概念的区别!!!!”如果采用风机盘管加新风的话,那新风机组的冷量又该如何算?“你自己已经回答了”用室外点跟送风点的焓差乘以新风量来算的“
最后提醒,你没有搞清”制冷量“与”冷负荷“的区别,所以你问的问题别人搞不清楚:hug: :hug:
回复
7楼
因为我是刚学的,所以很多东西都搞不清楚,所以问的东西有点乱,不好意思,谢谢您的解答!:)
回复
8楼
哈,最好的方法是自己先看一看书。再来提问题,这样别人才有兴趣回答。象你这样连最基本概念也没搞清楚就发问。一般别人是不会回答的。!!
多努力吧!:P
回复
9楼
空调机组全称叫做空气处理机组,根据处理空气的温度及其状态点不同,一般分为回风工况和新风工况,所以便出现了空调机组和新风机组的叫法。
回复
10楼
空气处理机组的要处理的冷量是室内冷负荷与新风负荷之和
风机盘管加新风系统的新风机组要处理的量只是新风,并且要根据采用什么方式
有的是新风不承担室内冷负荷,一种是新风需要承担室内冷负荷
回复