XGN2-12出线柜两个隔离开关的问题
x-g-fei163.com
2008年11月20日 15:42:18
只看楼主

大家好: 现在我这里有个方案 就是使用的XGN2-12的柜体、、出线柜、使用了上隔离开关及下隔离开关、两个隔离开关我不是特别理解 原来做的出线柜就是只有一台隔离开关 在什么情况下需要装上、下两台隔离开关呢 还请大家赐教 谢谢[ 本帖最后由 x-g-fei163.com 于 2008-11-20 15:58 编辑 ]

大家好:
现在我这里有个方案
就是使用的XGN2-12的柜体、、出线柜、使用了上隔离开关及下隔离开关、两个隔离开关
我不是特别理解
原来做的出线柜就是只有一台隔离开关
在什么情况下需要装上、下两台隔离开关呢
还请大家赐教
谢谢

[ 本帖最后由 x-g-fei163.com 于 2008-11-20 15:58 编辑 ]
免费打赏
zsb87950337
2008年11月24日 17:05:58
2楼
XN2柜型就可以装上隔离和下隔离开关,开关一般采用GN30旋转开关.
回复
sushibo4321
2008年11月24日 19:03:47
3楼
这种柜型设计的时候出线柜可能就是上下隔离开关;
回复
x-g-fei163.com
2008年11月27日 13:37:51
4楼
谢谢了啊
我想知道必须用上下两个隔离开关吗
在什么情况下必须都用呢
回复
y8329659
2008年12月02日 15:03:29
5楼
问的废话,XGN2-12就是装上下两个隔离的,XGN15-12是装一个上隔离的,侧装的,都为GN30隔离开关
回复
linx8849
2008年12月02日 15:26:43
6楼
多数是两个隔离开关,一上一下.
在没有反馈电可能的时候可以装一个.
回复
wo_ri_163
2008年12月09日 16:06:41
7楼
我晕,XGN2怎么可能装一个隔离开关呢?如果一个上隔离,那么要么有一个下隔离要么有一个下接地,要不然不安全啊。看客户要求了
回复
xgdtcs
2008年12月28日 00:06:55
8楼
XGN2的柜型设计及使用维护特性要求装上下隔离的,无论是开关侧,进线侧,馈线侧,在检修时,必须有独立、可见的断口,以便在各个功能间隔里面施工时安全!这是这样设计的主要原因!
回复
mayer123
2008年12月30日 15:31:29
9楼
完全同意楼上。这是采用XGN2柜型的主要优点。至于是装一个隔离还是装两个隔离,XGN2标准方案中都有。甚至还有装上下隔离带上下接地的方案。
回复