在《高规》8.3.7解释中说设计中防烟楼梯间和前室的余压值要合理搭配。保持一高一低,或都取中间值,而不要都取高值或都取低值。为什么?
在《高规》8.3.7解释中说设计中防烟楼梯间和前室的余压值要合理搭配。保持一高一低,或都取中间值,而不要都取高值或都取低值。为什么?
2楼
楼梯间>前室>走廊。保证防烟效果。
回复
3楼
“仅从防烟角度来说,送风正压值越高越好,但由于一般疏散门的方向是朝着疏散方向开启,而加压作用力的方向恰好与疏散方向相反,如果压力过高,可能会带来开门的困难,甚至使门不能开启。另一方面,压力过高也会使风机、风道等送风系统的设备投资增多。”这里说明的很清楚了阿。
回复
4楼
:handshake
回复
5楼
我也知道楼梯间的余压要大于前室的,但我问的不是这个。规范规定:防烟楼梯间余压为40~50Pa,前室、合用前室为25~30Pa。8.3.7条解释说设计中保持两组数据合理搭配。保持一高一低,或都取中间值。而不要都取高值或都取低值。就是说如果楼梯间取40,前室要去30,为什么不能取25呢?(40和25都是最低值)。如果楼梯间取50,前室要去25,为什么不能取30呢?(50和30都是最高值)。我想问的是这个。谢谢!
回复