标题说得很模糊,我详细解释下。现有一气体探测器,出线为3根,分别是正、信号和负,信号为4-20mA电流,我选的是ABB AC31系40系列控制器,另加了一个8路模拟量输入模块XE08B5,接线如下:传感器的“正”端接电源的24V,“负”端接电源的0V,信号线接入XEO8B5的1通道的“+”端,1通道的“-”端另接1根线至电源负端(XE08B5由CPU模块供电,其每个输入通道只有“+”和“-”两个端子)。
上电后,传感器,CPU模块,XE08B5等都可点亮,XE08B5的输入信号类型也已设为电流4-20mA,对应的气体探测器量程为0-100ppm,下面问题来了:气体探测器所测气体浓度为0,如果正常的话,信号线中电流值应为4mA,但是现场经测量只有0.1,共4个气体探测器,都试过了,都是如此.
经检查,电源,探测器,CPU模块接线无误,焦点就在XE08B5身上,我的疑问是,XE08B5这种每通道只有两个端子的AI模块是否适应于3线的探测器,如适应,则该如何接线。
请大家指点。