大家用过施耐德的MGES-12型接地开关吗?
wakelin
wakelin Lv.2
2008年11月19日 12:51:47
只看楼主

最近和设计院的设计师交流,说施耐德的MGES-12型与我们常用的接地开关结构不一样,详细资料如下:目前流行的一种接地刀开关结构,其特征在于:用冷轧钢板折弯加工成一底座,沿底座下边固定一排耐高压绝缘子,每个绝缘子另一端安装一个静触头,在底座中部横向安装一根转轴,转轴与一连动机构连接,沿转轴横向对应于绝缘子位置,固定安装数个动触头,动触头随转轴转动作弧形上、下摆动,向下摆动至水平位置时,其末端正好与静触头吻合接触,转轴两头,分别通过接头与二根弹簧连接,弹簧另一端与底座连接。

最近和设计院的设计师交流,说施耐德的MGES-12型与我们常用的接地开关结构不一样,详细资料如下:

目前流行的一种接地刀开关结构,其特征在于:用冷轧钢板折弯加工成一底座,沿底座下边固定一排耐高压绝缘子,每个绝缘子另一端安装一个静触头,在底座中部横向安装一根转轴,转轴与一连动机构连接,沿转轴横向对应于绝缘子位置,固定安装数个动触头,动触头随转轴转动作弧形上、下摆动,向下摆动至水平位置时,其末端正好与静触头吻合接触,转轴两头,分别通过接头与二根弹簧连接,弹簧另一端与底座连接。

但是施耐德的接地开关没有转轴? 不知道如何实现的开合功能?
免费打赏
lizhihong127
2013年12月10日 12:53:20
2楼
楼主有图片吗?按你所说不是同国标的JN15-12/31.5一样吧
回复
前荒
2013年12月19日 15:54:06
3楼
如果居民使用 超压、过压、欠压保护器 ,那么居民的电器就不会被烧坏、烧毁,电线被盗也不会给居民造成损失。
回复
hl8011
2014年01月01日 21:12:27
4楼
MGES-12接地开关配MVNEX开关柜,一样有转轴的,专门有操作盒来传动接地开关的。
回复

相关推荐