2楼
请问底层单排,还设通气管吗,不用设
回复
3楼
当然不需要!也没必要
回复
4楼
当然不需要!也没必要
回复
5楼
貌似规范上有要求,好像是超过6个大便器就要做环形通气管
回复
6楼
如果有环形通气管,器具通气管就要设专用通气管
回复
7楼
回复
8楼
如果超过6个大便器,就要做环形通气管,以前碰到过这种情况,开始没做,审图没通过,后来改了。其它情况一般不用做
回复
9楼
谢谢啊:) :::handshake
回复
10楼
底层现在一般考虑单排,尤其是高层
回复
11楼
大于六个大便器或者连接4个卫生器具且支管长度大于12米需要做环形通气管,不过如果是高层建筑双立管排水的话,最好在末端利用通气立管通气,效果好,不返臭气,如果不做也可以。
回复