请问底层单排,还设通气管吗
wwh-cesec1984
2008年11月19日 10:59:36
只看楼主

请问底层单排,还设通气管吗

请问底层单排,还设通气管吗
tyc954
2008年11月19日 16:57:58
2楼
请问底层单排,还设通气管吗,不用设
回复
lst_02123
2008年11月19日 18:07:46
3楼
当然不需要!也没必要
回复
tbqyc
2008年11月19日 19:54:57
4楼
当然不需要!也没必要
回复
dyj671
2008年11月19日 22:07:22
5楼
貌似规范上有要求,好像是超过6个大便器就要做环形通气管
回复
lk-163
2008年11月21日 10:32:29
6楼
如果有环形通气管,器具通气管就要设专用通气管
回复
zhyxyz
2008年11月21日 14:34:07
7楼
俺也是搞建筑的,没事搞个网店,欢迎大家有空来看看

卡通转椅;竹乡山货;竹乡竹炭;

http://shop35366149.taobao.com/


回复
huangxiaohua1973
2008年11月25日 23:13:11
8楼
如果超过6个大便器,就要做环形通气管,以前碰到过这种情况,开始没做,审图没通过,后来改了。其它情况一般不用做
回复
wwh-cesec1984
2009年01月19日 10:49:52
9楼
谢谢啊:) :::handshake
回复
wwh-cesec1984
2009年01月19日 10:52:41
10楼
底层现在一般考虑单排,尤其是高层
回复
hellp
2009年01月24日 16:38:06
11楼
大于六个大便器或者连接4个卫生器具且支管长度大于12米需要做环形通气管,不过如果是高层建筑双立管排水的话,最好在末端利用通气立管通气,效果好,不返臭气,如果不做也可以。
回复

相关推荐

APP内打开