我新装的暖气,结果遇到个这种情况,24小时小区供热,家里为5.4米复式结构,总进水和总出水都在一楼,楼下安了5组暖气,楼上安了4组暖气,管子是PE的,25的管子;但是出现了不热的情况,放过气也排过水。9组暖气全部都打开后,只有紧邻进门的两组能热了,将这两组关掉,较远处的几组能有点温度,但已经不能说热了,末端的两组只有在放水的时候才能有点温度,其他的时候从来没热过。我以为是压力不够造成的,可同层的邻居家的暖气片都能热了,难道是管路不畅通造成的吗?如果是管路不通那可就麻烦了,有什么解决的方法吗?请各位前辈帮忙会诊一下。
本帖最后由 buynew 于 2008-11-19 17:35 编辑 ]
32楼
我公司生产的热浪暖气片,是国家大力支持的高新技术产品,采用的是军工科技,高端品质低端价位,需要请联系010-65698600,
www.bjrelang.com 是我们的网站,另外我公司常年诚招各地代理经销商。
回复
33楼
:( 向您这种情况加泵也不会热,一个并联系统最多能带5组暖气,而您家里是复式还带了9组暖气,肯定热不了的。建议您从布管吧。请问您家的管路哪家走的?超级无敌呀简直是。
回复
34楼
改暖气也得要专业的啊,你家改的太业余了,多的不说了
回复
35楼
还是公布一下你是哪里的,再出点米找个当地合格的工程师去看一下
采暖系统看来简单,只有暖气片和管道,实际还是有很多内容的
知识和技术是有价值的,你想用网络上大家的热情解决又说不清楚,找个行内人事至少能把问题说清楚,那是大家在给你会诊也行
回复
36楼
应该是总回水管路堵塞的问题,把总回水管进户端敞开放放水。
回复
37楼
热的那两组估计也不会太热
应该是流量不够
回复
38楼
你的连接形式有问题
回复
39楼
系统改为同程式就行了
回复
40楼
系统图见38楼,平面图较乱,凑合看吧
[
本帖最后由 zhdp2000918 于 2008-12-4 14:16 编辑 ]
回复
41楼
补充说明:原来的管路废除,现在管径水平管可采用DN25(看进户管多少,和进户相同就行),垂直立管DN20,立管两端加调节阀,卫生间加自动排气阀,其他的请网友补充、指正。
回复