我新装的暖气,结果遇到个这种情况,24小时小区供热,家里为5.4米复式结构,总进水和总出水都在一楼,楼下安了5组暖气,楼上安了4组暖气,管子是PE的,25的管子;但是出现了不热的情况,放过气也排过水。9组暖气全部都打开后,只有紧邻进门的两组能热了,将这两组关掉,较远处的几组能有点温度,但已经不能说热了,末端的两组只有在放水的时候才能有点温度,其他的时候从来没热过。我以为是压力不够造成的,可同层的邻居家的暖气片都能热了,难道是管路不畅通造成的吗?如果是管路不通那可就麻烦了,有什么解决的方法吗?请各位前辈帮忙会诊一下。
本帖最后由 buynew 于 2008-11-19 17:35 编辑 ]
22楼
是呀,非常麻烦呀
回复
23楼
根据你的描述:你暖气肯定要改。
请你和我联系:QQ1071708868
回复
24楼
我非常同意20楼师傅所说,是电工安装的。
典型的“电路图”
回复
25楼
别瞎说了。
基本可以断定总回水堵塞,家里的回水压力是从进水过来的。你可以关闭进水阀门重试一下。
回复
26楼
查一下,是不是室内外的供回水管接的不对,有没有接反了
回复
27楼
从末端第一组散热器往回,每组供回水管放水检查,就能查到哪处堵塞了,查到后局部处理能好一些,但是你的采暖系统还得改造。
回复
28楼
楼主,你家散热器热了吗。我非常同意20楼师傅所说,是电工安装的。
典型的“电路图”。管路最好要改。但不用加泵,你现在找一个水暖技师。试着给每个散热器调一下平衡。及给上层排气。如果不行。就只有该管路。
回复
29楼
赶快和23楼的师傅联系一下吧,这个师傅很厉害,我以前见过他的一个帖子《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》,十分的佩服他,专业知识很强
回复
30楼
本人也认为,最好改成同程式的,效果会好些。但估计得砸地板喽:)
回复
31楼
你的供回水管道应该是在第一层的.也就是说系统为异程式的下供下回.这个系统最大的问题是放气困难.在二楼6789四组暖气片上装跑风,如有立管,在立管最高点装排气阀.
能够分别关闭各组散热器的话是双管系统.上下方向这样做没问题, 水平方向就不好说了.
一是楼上所说的"短路:-----也就是水力失调. 一旦发生水利失调, 在流量正常的情况下就会出现近热远冷的情况.
你的面积多少?流量应该加大!! 总入水流速应该在1.5m/s. 如果入水正常就是供回水阀门或管道堵塞.检测方法已有高人说过了.
如果真是象你的图中画的那样接管的话, 那是不对的,但还不至于象你说的那么严重.
管道没堵塞就是设计问题了,可以考虑加增压泵但要小心暖气片压力上限;
回复