只看楼主

我公司在深圳有个电子厂房用的是广东吉荣空调,制冷和制热用的同一个DX盘管,我们的设计思路是夏季新风和一次回风混合经过DX盘管去湿(露点温度约13),然后经二次回风温升至16度左右送进厂房,但吉荣空调来的机子竟然是只控温不控湿,二次回风阀也没有纳入电脑控制系统,所以根本无法达到厂房所需湿度要求,我想请教的问题是:利用二次回风加热的技术是否适合用在有较为严格的温湿度要求的厂房?另外,吉荣空调的压缩机启停也让人头痛,设定温度24度,但在探头温度22度时压缩机就停了,这是什么道理呢?压缩机一停,室内温湿度就会上升,我想知道,为什么还没有达到我设定的温度压缩机就停了呢?

我公司在深圳有个电子厂房用的是广东吉荣空调,制冷和制热用的同一个DX盘管,我们的设计思路是夏季新风和一次回风混合经过DX盘管去湿(露点温度约13),然后经二次回风温升至16度左右送进厂房,但吉荣空调来的机子竟然是只控温不控湿,二次回风阀也没有纳入电脑控制系统,所以根本无法达到厂房所需湿度要求,我想请教的问题是:利用二次回风加热的技术是否适合用在有较为严格的温湿度要求的厂房?
另外,吉荣空调的压缩机启停也让人头痛,设定温度24度,但在探头温度22度时压缩机就停了,这是什么道理呢?压缩机一停,室内温湿度就会上升,我想知道,为什么还没有达到我设定的温度压缩机就停了呢?
我的空调是吉荣空调苏州销售处卖给我的(我在无锡),而负责安装调试的是深圳的办事处,空调出现问题时,深圳办事处和苏州销售处互相踢皮球,我真的是一点办法都能没有!而且,钱已经付的差不多了(吉荣空调变态规矩是付款95%才发货),现在深圳的那两台空调一直不能满足厂房湿度要求,因为根本没有按照我们的去湿——二次回风加热来运行!
另外,最后一个问题,请朋友们指点我现在该采取什么措施降低厂房湿度(所需46%以下,目前40~60%,波动很大)
免费打赏
dzg365
2008年11月20日 11:22:49
2楼
胆子真大!
凭什么可以做到46%?
又不是恒温恒湿机,又没有自控措施.
加转轮除湿在新风口吧
回复
sict005
2008年11月20日 16:11:18
3楼
单靠二次回风加热根本做不到你的要求,因为风量的控制不是那么简单的。普通的风阀根本做不到线性控制,控制开50%的时候,说不定风量已经是80~90%了。
你说的压缩机启停问题,你的压缩机只有1级?没有调节功能?那完蛋了,压缩机的控制是正常的,低2度停,高2度左右开,普通的分体机就是这样控制的啊。你的系统有几个探头?一个的话就再正常不过了。
几个问题:
1、压缩机的控制问题,如果你的系统要求精度高,那你的压缩机要保持常开,因为压缩机有3分钟延时,3分钟已经可以让你超标了,如果制冷量过大,可以通过增加加热措施,冷热抵消来达到要求。
2、控制的问题,一次回风和二次回风上面增加风阀。因为要除湿,所以压缩机的控制要取1次回风处理后的温度。。。。。写不下去了,问题太多了,如果是通过调节2次回风来调节送风温度的话,当二次回风量发生变化的时候,一次回风的量也会发生变化,压缩机的制冷量是固定的,这样一次回风的温度同时会发生变化,变量太多了,怎么控?如果1次回风量太少了,小于盘管的最小风量,结冰了怎么弄?没试过这样的做法。

冷冻不是说做不到46%,要考虑温度的。LZ都说了露点是13℃了,用冷冻的绝对没问题。

我建议你现在增加一个湿度控制器,并增加加热丝,由湿度控制器控制,具体的量你自己计算,然后压缩机看温度。然后保持2次回风为一个定值。
我们来分析一下你系统的控制:
1、低温高湿:湿度控制器控制把电加热开起来,室内温度升高,温度控制器控制压缩机制冷,达到除湿的效果。
2、高温高湿:控制基本同上。
3、高温低湿:温度控制器控制压缩机制冷降温,温度达到要求以后假如湿度过高,则电加热升温,压缩机加大制冷量达到除湿的目的。
4、低温低湿:开始的时候加热丝和压缩机都不动作,但是一般的系统,如果不是外界特别冷或者新风量非常大的话,室内的温度一般会慢慢升起来的,毕竟室内有热源,风机的电机不断在发热。我是广东的,这边的无尘室,冬天也需要制冷的。
回复
dzg365
2008年11月21日 10:34:51
4楼
呵呵,学习了,
楼上大虾讲的很透彻.
可惜这个楼主是学不会的.....
就现在的设备....很难讲啊.......就相当于用柜机改造个恒温恒湿机....
控制在46%以下的恒温恒湿机吉荣自己能做的好不?
楼主能整的好设备自控配合?
回复
luzi822
2008年12月02日 16:12:57
5楼

学习啦,非常感谢你!
利用二次回风加热是节能新课题,只是目前尚不成熟,希望它能尽快为我们所用!
回复
luzi822
2008年12月02日 16:18:37
6楼
不懂你的意思,不欢迎这样的回帖~
回复
syj082
2008年12月11日 12:47:36
7楼
我们项目部也用吉荣空调,他们的这套自控根本达不到自控要求,我们同样有你的问题。他们这套装置达不到自动控要求的、达不到图纸要求。今后我们团结起来坚决不用广东吉荣空调。我们原一直用上海松华空调厂的,他们有专业自控工程师。用DDC控制箱看你用户多少点,挂模块控制房间温、湿度,配风压开关、温湿度探头、风速传感器等。
回复
xugongbo800
2009年02月11日 14:14:58
8楼
无锡博靓特空气处理设备有限公司(原无锡市胡埭除湿设备密封件厂)是一家专业生产转轮除湿机、冷冻除湿机、全热交换器、滤清器及净化空调机组的明星企业。公司拥有一支高素质的员工队伍,拥有雄厚的技术与销售力量 , 并不断的通过对员工技术与技能的培训,在生产与工程实践中积累经验,加强对新产品的开发研究,使产品不断推陈出新,以满足广大用户的各种生产需求。我司是同行业中率先依靠自身实力一次通过 ISO9001:2000 认证的企业。
目前公司产品齐全,形成转轮除湿机 BLT 基本型、 BLT(F/L) 恒温恒湿型与 DRD 低露点专用型、带节能设备型等四大系列;全显转轮热交换器系列;新风换气机系列;同时还大量生产高效滤清器及专用恒温恒湿空调机组。系列产品已被广泛应用适用于食品、制药、纺织、化纤、电子、玻璃、造船、化工、橡胶、锂电池生产等各行各业。用户遍及全国,旺旺 ( 大旺 ) 食品、天津顶津(康师傅)、美资爱芬食品(德芙巧克力)、太极集团、丽珠集团、海王集团、华瑞制药、扬子江药业集团、华北制药、洛阳玻璃集团、许昌汽车玻璃总厂、上海双钱载重(橡胶)集团、太原双喜轮胎、杭州朝阳轮胎、邯郸钢铁集团、邯郸光导重工、车王电子、信邦电子、成都顿威金属锂制品有限公司、中海油 & 惠生重工、浙江五洲造船、韩通船舶重工、亚华船舶重工等一大批各行业龙头企业的客户群。 本厂必将以最佳的产品质量、最优的服务、最专业的技术支持与各厂家真诚合作、共创美好未来。

无锡博靓特空气处理设备有限公司
地址:无锡市滨湖区胡埭工业园 邮编:214161
联系人:徐贡波
电话:0510-85582780 15949203673
传真:0510-85580150
网址: www.BLT800.com
回复