哥哥、姐姐,组合式空调器中的加湿量如何计算呀?
luzhaowei319
2005年03月31日 10:32:12
只看楼主

组合式空调器中的加湿量如何计算呀?我是新手,请多关照!1!

组合式空调器中的加湿量如何计算呀?我是新手,请多关照!1!
免费打赏
hxd19811001
2007年02月08日 14:31:30
32楼
想问一下24楼,你这个是从哪里来的啊,想买本书看看!!!
回复
feifei.rosa
2007年02月08日 17:08:02
33楼
一次回风工况:新风与回风混合后等湿加热到送风温度点S1,然后进行等温加湿到送风状态点S2.
这样的话,加湿量应该是W=送风量*(S2-S1)。但是我们要考虑室内人员、设备等的散湿量,这部分的湿量应该减去以减少加湿器的负担。故加湿量W=[送风量*(S2-S1)-室内湿负荷]*安全系数(1.1~1.2)。
回复
zz-110
2007年03月13日 20:58:12
34楼
应该是室内湿度减去室外湿度的差值乘以个1.1的系数!不知道这么算对不对啊?
回复
fannice520
2007年03月14日 11:53:56
35楼
计算误区
含湿量定义:含有一千克干空气的湿空气中所含的水蒸气量。
对空气加湿,我们通常是在焓湿图上查得两状态点的含湿量,求得含湿量之差。
例:新风100m3/h,两状态点含湿量分别为:2.25g/kg,10.5g/kg,
即含有一千克某状态的干空气的新风加湿量为:10.5-2.25=8.25g/h
加湿量:100*1.2*(10.5-2.25)/1000=0.99kg/h
问题:现在的100m3/h新风是湿空气,而非含湿量所对应的干空气。
100 m3新风其中水蒸气的含量应为:2.25*100*1.2/(1+0.00225)=269.4g
即:水蒸气质量=单位含湿量*总湿空气量/单位湿空气量
注:1.2为湿空气的的密度,
所以计算加湿量应为:((100*1.2)-(269.4/1000))*8.25/1000=0.988 kg/h
两者相差甚小,在计算精度不高,加湿风量较小的地方即可直接用湿空气质量乘以两状态点含湿量之差
回复
xszyh-2008
2008年08月13日 18:33:18
36楼
谁不是从菜鸟走过来的! 严禁在公共场合用带刺言语打击\讽刺年轻人的上进心 应该肯定他们的精神 然后实际帮助他们!
大家都是抱着学习的态度来这里的,做人要厚道!:victory:
回复
heguancheng
2008年12月17日 10:34:48
37楼
计算软件请发gchhall@sina.com
焓差法测 机房空调加湿量 有人指点一下嘛?
我是做制冷检测的,对试验室软件的算法有点不明白
回复
clc_1978
2008年12月20日 22:07:26
38楼
5楼正解,其实每个人都是慢慢成长的。
回复
zhy404082
2009年02月02日 16:11:51
39楼
洁净空调也是这样吗,有计算软件吗
回复

相关推荐

APP内打开