组合式空调器中的加湿量如何计算呀?我是新手,请多关照!1!
组合式空调器中的加湿量如何计算呀?我是新手,请多关照!1!
12楼
谁不是从菜鸟走过来的! 严禁在公共场合用带刺言语打击\讽刺年轻人的上进心 应该肯定他们的精神 然后实际帮助他们!
就是呀!
回复
13楼
5喽取笑别人 不厚度 而且1.2是空气的密度不是保险系数,正人先正己,谁也不是什么都会,宽厚点最好
回复
14楼
我有计算软件,需要的可以与我联系
回复
15楼
麻烦楼上给发一个计算软件,先谢了!邮箱:jrzhp@126.com
回复
16楼
就是1.2是空气密度也不是安全系数啊
回复
17楼
是总的送风量不是新风量
回复
18楼
不好意思,我写错了是新风量不是总的送风量,更正一下!!!
回复
19楼
请16楼的朋友也给发一个计算软件,感谢!邮箱:WYMHXU@126.com
回复
20楼
计算方法
E=1.2*q*u*(x2-x1)x1.2
s=q/3600/2.5
l=E/S
[
本帖最后由 flyingbird 于 2009-2-11 02:12 编辑 ]
回复
21楼
新风量的确定:G=送风量*(送风焓-室内焓)
湿量的确定:G=送风量*(送风含湿量-室内含湿量)(注意单位换算)
回复