TN-S与TT系统在一个建筑内可以同时使用吗
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2008年11月18日 10:57:52
只看楼主

某生产厂房,变电站在本建筑内,由于有些工艺设备要求独立接地,打算对要求独立接地的设备采用TT系统而对其他设备采用TN-S系统,请问这样做可以吗?

某生产厂房,变电站在本建筑内,由于有些工艺设备要求独立接地,打算对要求独立接地的设备采用TT系统而对其他设备采用TN-S系统,请问这样做可以吗?
免费打赏
土财主
2008年11月18日 14:32:57
2楼
不能。见民规12.2.5条
回复
mwf78
2008年11月18日 14:36:08
3楼
如果是“同一个系统”,肯定是 不能。
回复
ysj123456789
2008年11月18日 15:44:52
4楼
能。见民规12.2.7条
回复
emily_bruce
2008年11月18日 16:24:40
5楼
可以,TT部分采用RCD保护。但你准备怎么实现你的“单独接地”?
回复
lhjun150212
2008年11月18日 20:34:01
6楼
可以完全没有问题,详见王厚余 低压电气装置的设计和检验(第二版)P14、15。
回复
tsf10127
2008年12月08日 10:35:48
7楼
如果可以的话,那么采用,TN-S系统配电的设备,与采用TT系统供电的设备外壳是不是存在电位差,出现触电可能呢?
回复
yalexty
2009年02月12日 02:16:59
8楼
请教苏州的前辈,苏州电力局规定公变采用TT接地系统,而我最近做一个住宅小区,地面住宅电源引自公变,地下汽车库、住宅消防用电电源引自专变,专变设在地下车库,专变要采用TT接地系统吗?变压器中性点接地如何实现?
回复