关于消防喷淋的两个疑惑?
jiangyue-9979
2008年11月17日 21:21:20
只看楼主

一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!

一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?
二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?
请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
免费打赏
jiangyue-9979
2008年11月17日 21:29:55
2楼
我有一个工程为一类高层建筑,建筑的火灾等级写的是“严重危险等级”,而我们自喷规范仅是最高的是中危险II级。建筑这么些跟我们专业有关系么?这样不对的话应该怎么做?
请各位赐教!
回复
keeper
2008年11月17日 22:38:55
3楼
地上地下可以分开设计,
边墙型喷头的选用要根据房间的尺寸来选。
水专业归水专业,如果建筑专业没搞错的话,那肯定是建筑规范里的要求,和水专业没关系。
回复
jiangyue-9979
2008年11月17日 23:00:51
4楼
关于消防喷淋的两个疑惑?