为什么 水泵要装在冷却塔之后 冷凝器之前
akwang
akwang Lv.2
2008年11月17日 20:45:12
来自于中央空调
只看楼主

为什么 水泵要装在冷却塔之后 冷凝器之前

为什么 水泵要装在冷却塔之后 冷凝器之前
akwang
2008年11月17日 21:07:55
2楼
保证冷凝器是满液的,换热效果好
如果装在冷却塔前面那么水循环的压力就没有了(开式冷却塔)
如果水泵出来就是冷却塔,冷却塔是开式的,也就是说直接对着大气压力,那么冷却塔之后的管路内水循环的压力从哪里来?:handshake
回复
bakelulu
2008年11月18日 08:43:10
3楼
明白了!!!!!!!
回复
crazy_123456
2008年11月18日 09:07:18
4楼
三个设备串联使用,何来前后之分?无非水泵吸入与压出的问题了~参考相关水泵位置与承压帖子
回复
admin0065
2008年11月18日 10:10:28
5楼
水泵安装在
对于冷却水而言,应该是水泵在主机前面更好。
对于冷冻水而言,应该是水泵在主机后面更好。

如空调建筑较高(50M以上),为减轻主机蒸发器的承压(大多厂家规定上限约0.8MPa-1.0MPa),应将水泵装在主机后面,此时蒸发器运行承压小于停机时的净压。
如空调建筑较矮(单层建筑),为避免水泵汽蚀,应将水泵装在主机前面。
主机的后面,由末端系统承压;水泵安装在主机的前面,则是由主机承压。
回复
akwang
2008年11月18日 14:46:07
6楼
谢谢4#的朋友 顺便问下 安装在前后是指按水流的方向?
回复
admin0065
2008年11月18日 21:35:30
7楼
我手上项目,水泵安装在 回水端

机组: 200RT 。

设备有1兆帕。
MCQUAY 指示 装在回水端,是方便机组
回复
akwang
2008年11月18日 22:01:20
8楼
相互学习 呵呵:handshake
回复
crazy_123456
2008年11月19日 10:15:14
9楼
5楼说的不太合理:
冷冻水泵的设置有以下二种方案:
  以水冷冷水机组设在地下冷冻机房为例,当建筑物高度低于10m时,水泵设在蒸发器前,即水泵出口--蒸发器。当建筑物高度高于10m时,水泵设在蒸发器后,即蒸发器--水泵吸口。特别对高层建筑空调水系统,可减少机组蒸发器的承压。对冷却水泵的设置也是如此。
  对风冷冷水机组设在屋顶,只有一种方案,水泵设在蒸发器前,即水泵出口--蒸发器。
冷却水系统,水泵进水最好由冷却塔重力回流
回复
akwang
2008年11月20日 20:17:05
10楼
9#的回答的分析的很好啊:victory:
回复
wlaugher
2008年11月24日 09:19:59
11楼
嗯,其实是挺简单的问题,只不过有时候自己把自己绕糊涂了:lol
回复