向大家请教个问题,假如制冷主机温差增大(由7-12,△T=5℃增加到7-15,△T=8℃),蒸发温度(假设为2℃)不变,主机制冷量是增加还是减少?COP是如何变化?
向大家请教个问题,假如制冷主机温差增大(由7-12,△T=5℃增加到7-15,△T=8℃),蒸发温度(假设为2℃)不变,主机制冷量是增加还是减少?COP是如何变化?
2楼
看看水或空气的循环量,循环量少,温差大,反之则反,假如循环量不变,那肯定制冷量增大了,COP视设备而定
回复
3楼
如果蒸发温度不变的话,切负载程度是一样的,其他条件也都不变(比如冷凝温度、水流量、运行电流等),那么主机本身的能耗是一样的。
但是水温从原先的7-12度变为7-15度,那么平均水温是升高了。但是,实际上,随着水温的变化,蒸发温度是不可能不变的
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-9-3 14:19 编辑 ]
回复
4楼
如果说冷冻水流量一样,那么进水温度15度降温到7度,比进水12度降温到7度的供冷量要大。
回复
5楼
cop应该增大的,主机温差增加换热量增加,冷凝温度降低,COP增加