有谁能告诉我,电缆选型的时候,什么情况下选单芯的,什么时候三芯的,什么时候3+1芯,什么时候四芯,什么时候五芯
有谁能告诉我,电缆选型的时候,什么情况下选单芯的,什么时候三芯的,什么时候3+1芯,什么时候四芯,什么时候五芯
2楼
看低压配电系统的接地形式了,如为TN-S系统,则单相负荷一般为三芯,一芯是火线,一芯是中性线,一芯是PE线,三相负荷就是五芯线了.至于3+1芯,还有3+2芯,4+1芯.这里的1都是PE线,截面大于16的中性线和PE线是火线的一半.对照明负荷来说,单相不平衡,所以一般4+1芯,中性线的截面与火线同
回复
3楼
高压大规格为了保证电缆的长度,减少中间接头,选单芯。
回复