生产给水系统说明:1生产给水管道埋地处采用PVC塑料管,胶接;地上管道采用热镀锌钢管,丝扣连接。2阀门全部采用铜球阀。3图中管道设计标高以管中心为准。4系统安装完毕应按照规范进行吹扫、清洗及压力试验,试验压力不小于0.8MPa。5管道穿楼板处预留钢套管,套管管径比管径大两号。6吊顶房间内的给水管道采用20mm厚橡塑料海棉保温。7室外水龙头为浇灌绿化预留,不需做水槽或水盆,此龙头冬季时将室内阀门关闭并进行放水处理,防止冬季将水管冻裂。
1生产给水管道埋地处采用PVC塑料管,胶接;地上管道采用热镀锌钢管,丝扣连接。
2阀门全部采用铜球阀。
8未尽事宜应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)以及设备、材料生产厂的具体要求进行。
生产排水系统说明:
1生产排水管道采用PVC塑料管,胶接。2地漏均采用DN100型(卫生间采用DN50型),地面清扫口均为DN100,地漏及检查口均采用不锈钢材质。
3图中管道设计标高以管底为准,管道采用各种吊架与结构地坪连接在一起,防止管道下沉排水不畅。
4系统安装完毕应按照规范进行灌水及通球试验。
5排水管道为二期预留处加盲板。
6未尽事宜应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)以及设备、材料生产厂的具体要求进行。
压缩空气系统说明:
1 压缩空气管道,采用热镀锌钢管。
2 阀门全部采用铜球阀(Parker公司产品)。3 图中管道设计标高以管中心为准。4 系统安装完毕应按照规范进行酸洗、吹扫、清洗及压力试验,试验压力不小于1.0MPa。管道及支架,均应除锈后刷防锈漆二道.不保温的管道支架再刷调和漆二道,管道再刷银粉两遍。
5 压力计量程范围0-1.5MPa。
6 压缩空气系统的管道及阀门耐压>=1.0MPa。
7 本设计压缩空气来自空压机室,空压机室设备未定,由业主做二次配管。
8 未尽事宜应严格遵守< <室内压缩空气管道施工及验收说明> >(C-6100)的有关规定。 室内压缩空气管道施工及验收说明>