:Q :Q 我看到有些工厂.在三相四线(PEN),他们接220V的时候直接相线和PEN.但是接机壳也是PEN,而且没有分开PEN..这样让我感觉如果在三相不平衡的情况下,机壳会带电
:Q :Q 我看到有些工厂.在三相四线(PEN),他们接220V的时候直接相线和PEN.但是接机壳也是PEN,而且没有分开PEN..这样让我感觉如果在三相不平衡的情况下,机壳会带电
2楼
允许的,这就是TN-C系统,也就是保护接零!
这样的系统一定保证零线不能断开!!!!
回复
3楼
以前都是这样做的,现在要求N线与PE线分开,用电设备装漏电开关。
回复
4楼
TN-C系统可以节省一根导线比较经济.
但是存在以下问题
1.单相回路当PEN中断时设备外壳对地将带有220V故障电压.
2.不能使用RCD(拒动)
3.不能装四极隔离开关(用于保证维修人员的安全)
因此现在已经很少单独使用TN-C系统了
回复
5楼
:victory: :victory: 3Q
回复
6楼
你这还是比较好的了。我进的一个单位,那叫一个乱啊!我想改真的都无从下手啊,老板还不想花钱!
回复