现在遇到一个56层的高楼中的高处的一个消火栓,出现了试压的时候压力不足,是什么原因,有什么解决的办法?谢谢!

现在遇到一个56层的高楼中的高处的一个消火栓,出现了试压的时候压力不足,是什么原因,有什么解决的办法?谢谢!
免费打赏
hantaisheng
2005年03月30日 21:34:49
2楼
可能是泵的扬程不够,或则是管道有堵塞,再就是泻水阀或安全阀开启压力定的低了。
回复
jpshgp1982
2005年03月31日 21:19:50
3楼
我的意思是消防泵还没开启时,因为在试压的时候一般是不打开消防泵的,最好是能在保证10分钟的消防流量时就能满足压力要求,可是我们的施工不能满足要求啊。
回复
wp690
2005年03月31日 22:28:41
4楼
日,56层?????是多高啊??????
回复
jpshgp1982
2005年04月01日 13:05:57
5楼
有没有一点建筑常识啊
民用住宅,56层你说有多高?
不是学这行的就别近来冒泡!!!
回复
wx8001
2005年04月01日 13:25:48
6楼
增压稳压装置扬程不够