图纸简介: 这是本人最近刚刚做的一个项目.由于量贩式KTV的特点对环境的要求比较高.要彻底解决全封闭场所的制冷\供暖\通风问题,为业主的经营提供保证.由于项目是在体育场的看台下面,空调室外机的放置条件限制只能使用变频多联机,并采用直膨式新风机处理新风.设置独立的排风系统.愿给朋友提供参考!如有不到处请指正. 附件名:200811151226760662068.zip 文件大小:1109K
图纸简介:
这是本人最近刚刚做的一个项目.由于量贩式KTV的特点对环境的要求比较高.要彻底解决全封闭场所的制冷\供暖\通风问题,为业主的经营提供保证.由于项目是在体育场的看台下面,空调室外机的放置条件限制只能使用变频多联机,并采用直膨式新风机处理新风.设置独立的排风系统.愿给朋友提供参考!如有不到处请指正.
附件名:200811151226760662068.zip
文件大小:1109K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
整张图纸一个尺寸标注都没有,一个尺寸定位都没有,厕所一个排风设备都没有,没有任何一个连接室外的风口标出是防雨百叶的;冷凝水管和制冷剂管交叉处没有一个地方时断开的,水管无标高无坡度(至少冷凝水管应该在说明里写一下)。最重要的我觉得是消防的问题,这么多内走道没有一个机械排烟设备,这种图纸送出去不是通不通过的问题了,消防大队首先就至少罚款好几万。
回复
13楼
是挺全的!楼主费心了!又长见识了 这个图纸问题还是比较多的
回复
14楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料
让本人受益良多
希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示
这样成套的图纸很好,可以从各个角度看,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸还可以,比较详细,对于设计有很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,发扬无私精神,造福广大好图之人,谢谢,谢谢 好图,好图。感谢楼主上传如此佳作。望楼主日后继续发扬无私精神!
回复
15楼
成套图纸不错,下来可以看看,学习学习
回复
16楼
难得的好作品。现在的KTV量贩的资料真是不多。。。紧缺呢。。。谢谢版主了。
回复
17楼
好东西大家一起分享!
回复