图纸简介: 这是本人最近刚刚做的一个项目.由于量贩式KTV的特点对环境的要求比较高.要彻底解决全封闭场所的制冷\供暖\通风问题,为业主的经营提供保证.由于项目是在体育场的看台下面,空调室外机的放置条件限制只能使用变频多联机,并采用直膨式新风机处理新风.设置独立的排风系统.愿给朋友提供参考!如有不到处请指正. 附件名:200811151226760662068.zip 文件大小:1109K

图纸简介:

这是本人最近刚刚做的一个项目.由于量贩式KTV的特点对环境的要求比较高.要彻底解决全封闭场所的制冷\供暖\通风问题,为业主的经营提供保证.由于项目是在体育场的看台下面,空调室外机的放置条件限制只能使用变频多联机,并采用直膨式新风机处理新风.设置独立的排风系统.愿给朋友提供参考!如有不到处请指正.



附件名:200811151226760662068.zip

文件大小:1109K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
rainbowlv138
2010年02月13日 18:41:27
12楼
整张图纸一个尺寸标注都没有,一个尺寸定位都没有,厕所一个排风设备都没有,没有任何一个连接室外的风口标出是防雨百叶的;冷凝水管和制冷剂管交叉处没有一个地方时断开的,水管无标高无坡度(至少冷凝水管应该在说明里写一下)。最重要的我觉得是消防的问题,这么多内走道没有一个机械排烟设备,这种图纸送出去不是通不通过的问题了,消防大队首先就至少罚款好几万。
回复
dominant
2010年02月20日 22:07:52
13楼
是挺全的!楼主费心了!又长见识了 这个图纸问题还是比较多的
回复