压缩机电机为什么在抽真空时容易被击穿?
kaola_816
kaola_816 Lv.2
2008年11月14日 21:47:45
来自于制冷技术
只看楼主

有些资料介绍压缩机电机在真空时很容易被击穿,可是不明白为什么?书本上介绍在真空状态下击穿电压很高,很不得其解,还望各位老师不吝赐教,谢谢。

有些资料介绍压缩机电机在真空时很容易被击穿,可是不明白为什么?书本上介绍在真空状态下击穿电压很高,很不得其解,还望各位老师不吝赐教,谢谢。
免费打赏
tecumse
2008年11月29日 03:24:49
22楼
我国将真空区域划分为5个区域:
(1)粗真空。真空压力范围:1.01×105~1.33×102Pa;
(2)低真空。真空压力范围:1.33×102~1.33×10-1Pa;
(3)高真空。真空压力范围:1.33×10-1~1.33×10-6Pa;
(4)超高真空。真空压力范围:1.33×10-6~1.33×10-10Pa;
(5)极高真空。真空压力范围为小于1.33×10-10Pa。

  SF6开关设备抽真空的压力范围处于1.0l×105~1.33×102Pa,属于粗真空范畴,而真空断路器的压力范围是1.33×10-2~1.33×10-5Pa,属于高真空范畴。二者的绝缘强度截然不同。

再给你个网址
http://www.rqdw.com/news_view.asp?id=8232

里面有张图表,会告诉你真空度不同,绝缘强度变化非常大
回复
tecumse
2008年11月29日 04:08:34
23楼
而且,可以看到,通常制冷概念下的抽真空过程,绝缘强度正是在下降的阶段 。
制冷概念下的抽真空 我的意思是说 四分之一毫米汞柱(33帕)。 但好一点的真空泵可以达到四十分之一毫米汞柱。

33帕的时候,绝缘强度是最低点左右。

不过道理是这么说,实际操作的时候,还是会用压机抽真空的。原因是有一些测试必须要求压机自身抽真空。这里说的抽真空,一是要求时间很短,再有不可能达到33帕的程度,基本上34000帕左右。

值得注意的倒是,当压机被抽真空以后,不能通电,即使是低压电流。
事例1:某工程126kV GIS抽真空到133Pa并处于真空保持期间,为了实现交叉作业缩短工期,对其做了回路电阻试验。虽然施加电压仅6V,但已构成放电条件,造成盆式绝缘子沿面闪络。

沿面闪络,沿面放电发展成电极间贯穿性的击穿称为闪络。危害是局部温度升高,对绝缘危害大。
回复
wx118
2008年11月29日 18:57:16
24楼
很简单,因为系统中进了水分子!这类型的抽真空必须要加糸统加温,要适当延长抽真空时间,真空后要用兆欧表对压缩机进行绝缘测试…。:lol
回复
tecumse
2008年11月30日 00:51:05
25楼
真空后要用兆欧表对压缩机进行绝缘测试

我对这句话表示怀疑,怀疑这么做是否合适。
原因在上面的帖子里面。
回复

相关推荐

APP内打开