地下室二层排水
tdy2007fj
tdy2007fj Lv.2
2008年11月14日 11:10:30
只看楼主

小区地下室排水,两层地下室都作为车库,面积每层25000平米,地下一层的排水要怎样设计,面积太大,板上素混凝土层在做排水沟也不太好吧,结构荷载增加太大,请教各位大虾有什么好办法

小区地下室排水,两层地下室都作为车库,面积每层25000平米,地下一层的排水要怎样设计,面积太大,板上素混凝土层在做排水沟也不太好吧,结构荷载增加太大,请教各位大虾有什么好办法
免费打赏
ydh1981
2008年11月15日 23:14:50
2楼
做地漏,不过很多地下二层都可能是人防,所以考虑考虑防爆地漏。
回复
huhu8107
2008年11月16日 09:39:26
3楼
一般来说最好都设置地沟,用集水井排出。如果一层不好做沟就做地漏排至二层地沟,然后排出。
回复
tdy2007fj
2008年12月11日 17:52:08
4楼
感谢各位的好建议,不过在一层做水沟要求板厚就高了
我想还是用地漏先排到二层在汇集至集水井排出应该比较好