地下一层车库,总建筑面积为10803m2;地上总建筑面积为66325.94m2,建筑层数为地上18层,设有裙楼和塔楼,裙楼为商铺,塔楼为住宅。3. 给排水、消防水工程a) 给排水工程室内生活冷水管采用U-PVC给水塑料管,胶水粘接。室内生活热水管采用PP-R管,热熔连接。室外生活给水管:DN≤100时,采用U-PVC给水塑料管,胶粘接;DN>100时采用给水ABS复合管,热熔连接。室内排水管:采用白色U-PVC排水塑料管,承插粘接连接。室外排水管采用HDPE双壁波纹管,橡胶密封圈连接。U-PVC排水立管要求每一层楼间安装一伸缩节,伸缩节承口应顺水流方向。排水立管转弯时或最末端转弯处采用二个带检查口的45o弯头连接(在下转弯时采用不带检查口的弯头)。室内所有给、排水、消防管道穿过承重墙,混凝土梁板或基础时应与土建配合施工,预留孔洞和预埋防水套管。给水系统的管道试验压力为1.0MPa,10分钟内压降不超过0.05MPa为合格。排水管做闭水试验,注水高度以底层楼高为准,30分钟不渗不漏为合格。雨水管闭水试验注水到顶部雨水斗。
3. 给排水、消防水工程
a) 给排水工程
室内生活冷水管采用U-PVC给水塑料管,胶水粘接。消防系统给水管道管材采用镀锌钢管,DN<100选用丝扣连接,DN≥100选用卡箍连接。室内管道原则上有用明装,室外部分管道采用暗敷,埋地敷设。埋地管管顶埋深不小于1米。当楼层高度不超过4米时,每层可只设一个支架,并安装在距楼(地)面1.5-1.8米的地方。消防水泵接合器的安装采用一组地上式SQS100水泵接合器(带闸阀、止回阀及安全阀)。室内消火栓按图施工,栓口装高1.1米,并采用暗装或明装。室内消防箱配备DN65消火栓1个,Φ19mm水枪1支,衬胶水带25米1条,Φ19消防卷盘20米一卷及破玻璃按钮。室外消火栓采用SS100-1.0;设计流量为30L/S,由小区给水管网担负。灭火器采用手提式ABC干粉灭火器,在每栋楼消防箱旁设两具,每具灭火器最小配置灭火级别为2A,每具灭火器为3公斤。