大连地区 厂房檐口高13米面积10000平方米,温度要求20度以上,热负荷应达到多少,需用什么形式的采暖设备,暖气加暖风机可以吗?采暖设备加管道、施工费共多少?请各位帮忙分析一下,谢谢。
大连地区 厂房檐口高13米面积10000平方米,温度要求20度以上,热负荷应达到多少,需用什么形式的采暖设备,暖气加暖风机可以吗?采暖设备加管道、施工费共多少?请各位帮忙分析一下,谢谢。
2楼
我见过做上下2排散热器,就好比时当成2层看待,就时不知道效果怎么样,还没供暖我就走了。。。
回复
3楼
回复
4楼
是燃气的吧,这个感觉挺适合的。
回复
5楼
应该是 需要 距地180CM温度20 左右吧 建议 地热!~
回复
6楼
厂房最好用风机盘管来供热,这样热度均匀,而且效果明显,需要加湿的话直接在风机里加装加湿器就行了。成本较低,10000平米的话,用
台大一点的风机盘管就行了
回复
7楼
可以做成上下两排的光排管散热器,效果蛮好的!
回复
8楼
如果只是采暖,用暖气片最好了,如果要除湿就比较麻烦,厂房太高了
回复
9楼
散热器值班采暖+暖风机采暖,还要看厂房的危险等级!
回复
10楼
热负荷的计算需要知道的参数:厂房的长,宽,高(墙高,顶高)分跨情况,有无行车,换气次数,围护结构是彩钢还是砖混等。我所在地区(西安)平米热负荷约为120W左右。
回复
11楼
大家的积极讨论,提出不同的观点,虽然不一定正确,但对技术也是很有益处的。
回复