高大空间厂房 热负荷计算
hodl-2008
hodl-2008 Lv.2
2008年11月14日 00:17:14
来自于采暖供热
只看楼主

大连地区 厂房檐口高13米面积10000平方米,温度要求20度以上,热负荷应达到多少,需用什么形式的采暖设备,暖气加暖风机可以吗?采暖设备加管道、施工费共多少?请各位帮忙分析一下,谢谢。

大连地区 厂房檐口高13米面积10000平方米,温度要求20度以上,热负荷应达到多少,需用什么形式的采暖设备,暖气加暖风机可以吗?采暖设备加管道、施工费共多少?请各位帮忙分析一下,谢谢。
免费打赏
hgyugn11
2008年11月14日 14:56:36
2楼
我见过做上下2排散热器,就好比时当成2层看待,就时不知道效果怎么样,还没供暖我就走了。。。
回复
yehongbinmaohui
2008年11月21日 12:29:55
3楼
建议用红外线辐射采暖,热负荷计算需要更详细的资料,有意可发邮件至 YEHONGBIN@126.com
回复
lrd2334
2008年11月21日 13:29:39
4楼

是燃气的吧,这个感觉挺适合的。
回复
zxnt
2008年11月22日 14:48:22
5楼
应该是 需要 距地180CM温度20 左右吧 建议 地热!~
回复
llmmccssjj
2008年12月01日 16:34:43
6楼
厂房最好用风机盘管来供热,这样热度均匀,而且效果明显,需要加湿的话直接在风机里加装加湿器就行了。成本较低,10000平米的话,用
台大一点的风机盘管就行了
回复
longfei19810
2008年12月01日 20:43:51
7楼
可以做成上下两排的光排管散热器,效果蛮好的!
回复
jwwxm
2008年12月05日 15:24:47
8楼
如果只是采暖,用暖气片最好了,如果要除湿就比较麻烦,厂房太高了
回复
guoyunfeng1
2008年12月05日 15:32:04
9楼
散热器值班采暖+暖风机采暖,还要看厂房的危险等级!
回复
yehongbinmaohui
2008年12月09日 15:30:26
10楼
热负荷的计算需要知道的参数:厂房的长,宽,高(墙高,顶高)分跨情况,有无行车,换气次数,围护结构是彩钢还是砖混等。我所在地区(西安)平米热负荷约为120W左右。
回复
tan1163
2011年03月16日 14:06:16
11楼
大家的积极讨论,提出不同的观点,虽然不一定正确,但对技术也是很有益处的。