请问,消防规范上,大于1.2m风管下面都要增加喷淋头吗
zg9527zg
zg9527zg Lv.3
2008年11月13日 16:41:43
只看楼主

我们这里商场下喷,且低于风管15公分,验收时不做吊顶,可行吗,请指教啊

我们这里商场下喷,且低于风管15公分,验收时不做吊顶,可行吗,请指教啊
免费打赏
飞天
2008年11月13日 17:54:48
2楼
难道楼主的喷头都采用集热板吗?

不然,喷头不应该比风管还要低。

如果采用,集热板,我认为可以不增加
回复
hxhlyh
2008年11月14日 16:11:22
3楼
集热板使用范围很窄,不可滥用,仅适用于喷规7.1.7条货架内。
回复
hxhlyh
2008年11月14日 16:12:44
4楼
不做吊顶,商场下喷,且低于风管15公分,验收时,可行吗?

肯定不行!应改为上喷。
回复
liyonglin501x
2008年11月14日 17:29:31
5楼
支持上喷~》1.2m的风管下加喷头
回复
wguihong
2008年11月14日 23:21:10
6楼
用上喷,风管下加下喷
回复
zg9527zg
2008年11月15日 09:43:02
7楼
因为将来要做吊顶,在吊顶前验收,这个做下喷可以和消防队沟通,
问题是否一定要在1.2米风管下再增加喷淋头
回复
zg9527zg
2008年11月15日 09:51:01
8楼
请问,消防规范上,大于1.2m风管下面都要增加喷淋头吗
回复
工地小后生
2016年11月01日 18:17:35
9楼
wguihong 发表于 2008-11-14 23:21 用上喷,风管下加下喷下喷位于风管的中间位置吗?下喷头距离风管的高度是多少
回复

相关推荐