哪位高手帮我看看哪错咯!在帮修改下!谢谢
y254819685
y254819685 Lv.2
2008年11月13日 15:50:36
来自于照明工程
只看楼主

计采用利用系数法计算灯具数量 计算方法: Eav = u* Ф * N/ ( K*Z*S ) 式中: Eav --------------- 平均照度( lx );

计采用利用系数法计算灯具数量
计算方法: Eav = u* Ф * N/ K*Z*S


式中: Eav --------------- 平均照度( lx );
Ф
---------------
每个照明器中光源的总通光量( lm );

u
---------------
利用系数,查有关照明器技术数据;

Z
---------------------
最小照度系数;

S
----------------------
房间面积 (㎡ );

K
----------------------
照度补偿系数;

N
----------------------
照明器数量。
对于教室 S=9.5*6.5 = 61.75
,
照度要求 300lx, 照明器选型为直形管荧光灯(型号: YZK 40RR ),则查得 0.75 米工作面上 Ф=2000lm
,查表得, K=1.4 Z=1 u = 0.65

N =19.95
套。
没那么多吧!但我哪错了呢?小弟在做毕业设计。哪个好心人指导下,谢谢!~~~~~~~ 如果参数和选型上有什么错误的话,请您也能我点资料! 谢谢

免费打赏
cuishuang2006
2008年11月14日 10:07:37
2楼
我现在手头没有资料可查,不知道你查表来源于哪,从你说的看,你的灯具光通量偏低,灯具是几管的灯?
毕业设计,可以去问问你的导师,这些问题理论上很简单,问一下就知道了
回复
cuishuang2006
2008年11月14日 10:10:04
3楼
简单根据单位密度法计算了一下,如果是单管的大概需要15盏左右 供参考 建议重新选择灯具型号
回复
killer--king
2008年11月14日 11:14:59
4楼
使用双管荧光的,找光通大一点的, 不然节能可能不够
回复
xunmeng123
2008年11月20日 11:54:14
5楼
光通量低了,现在一般36W荧光灯都有3000以上了,个人觉得还是选用双管的好一点
回复
xunmeng123
2008年11月20日 12:04:44
6楼
公式可以简化成Eav = Ф * N*K/S,K一般取0.5
N=300*61.75/(3000*0.5),13个单管,双管取一半
回复