求助GCS柜子 能不能放三个框架断路器
w5432545
w5432545 Lv.3
2008年11月13日 13:43:28
来自于断路器
只看楼主

求助GCS柜子 能不能放三个框架断路器  断路器的框架电流为:1000 而且二次回路有综合保护器  高手说说能不能安排下

求助GCS柜子 能不能放三个框架断路器  断路器的框架电流为:1000 而且二次回路有综合保护器  高手说说能不能安排下
tianyingdk
2008年11月13日 16:20:46
2楼
完全没有问题,这种结构是很普通的结构,可以做到.
回复
et_2358
2008年11月13日 23:37:00
3楼
放三个框架,那你的母排怎么做啊?
回复
wysh
2008年11月14日 08:47:41
4楼
可以做的,请问低压的综合保护器是指的什么?
回复
w5432545
2008年11月14日 14:34:40
5楼
LPC1-580低压电动机综合保护测控装置
回复
cz13306196492
2008年11月14日 14:50:43
6楼
没问题,上下装分三层就行了
回复
abcbili
2008年11月14日 16:52:36
7楼
完全没有问题。上中下分开,可以放的下。综合继保也没有需要多少大的地方
回复
cyb7311
2008年11月15日 13:36:32
8楼
完全没有问题,这种结构是很普通的结构,可以做到.,但宽度要求至少一米,400mm的电缆室,框架开关采用侧出线到电缆室(需要配1000A的一次转接件,垂直母线放置开关后部,柜深要求一米。我公司做过此方案。
保护器放置在电缆室门。
回复
duhongquan
2008年11月16日 22:35:34
9楼
能放下,但是你的柜子的尺寸就和其他出线柜不一样了啊,你的电房的电缆沟要宽了,因为这台柜子深度要加深,这样才能保证母排的安全距离,呵呵,不要这么勉强,分两台柜子吧,把一台断路器和计量放在一起吧
回复
cuishuang2006
2008年11月17日 09:41:10
10楼
同意楼上的意见,以前做过的都是一个柜子放2个
回复
成套毛毛
2008年11月17日 13:13:47
11楼
以前做过的,没有什么。
回复