:call: A、某商场建筑,二次泵变流量系统,异程水管,不平衡率20%,吊顶式新风机组用电动平衡二通阀自然可以,但造价太高,能否在水平回水管上安装压差平衡筏(带导压管的那种),吊顶式新风机组接管用电动二通阀+截止阀替代?原因:1、可以避免楼层干扰、避免电动二通阀进出口压差过大;2、采用截止阀调节末端平衡,也可用静态平衡筏,造价相差不大,如有可能,用末端管径来调节近端管阻,只要不平衡率小于15%,还可用闸阀替代;3、电动平衡二通阀价格太高,两者相差在十倍左右(信息价)。
以,但造价太高,能否在水平回水管上安装压差平衡筏(带导压管的那种),吊顶式新风机组接管用电动
二通阀+截止阀替代?原因:1、可以避免楼层干扰、避免电动二通阀进出口压差过大;2、采用截止阀调
节末端平衡,也可用静态平衡筏,造价相差不大,如有可能,用末端管径来调节近端管阻,只要不平衡率
小于15%,还可用闸阀替代;3、电动平衡二通阀价格太高,两者相差在十倍左右(信息价)。
疑问:压差平衡筏如外界压差过高,可平衡出口压差。如外界压差变低,还能平衡出口压差吗?
B、二次泵变流量系统,集水器上的多路回水管上的自力压差平衡筏(不带导压管的那种),是限制水泵
(环路)过流用的吗?能否用蝶阀替代?如不能,它在水泵过流时,保证环路流量衡定;在水泵变流(小
)时,是否就不管了呢?只管大不管小,对吗?
望高手指教!