离心机跑油事故
kongtiaogong
2005年03月30日 09:32:58
来自于制冷技术
只看楼主

楼 主 我们酒店最近搞发电机测试,停了正常供电,用发电机供电。造成离心机‘油’加温无电,〔应急电未接制冷机组〕,使润滑油都跑到制冷剂系统了。请教各位高手如何利用操作手段来使油回抽。〔有人提出用运行的方法就可解决,但我不知如何来运行〕承蒙多多指教,小弟特此致谢了

楼 主

我们酒店最近搞发电机测试,停了正常供电,用发电机供电。造成离心机‘油’加温无电,〔应急电未接制冷机组〕,使润滑油都跑到制冷剂系统了。请教各位高手如何利用操作手段来使油回抽。〔有人提出用运行的方法就可解决,但我不知如何来运行〕承蒙多多指教,小弟特此致谢了
免费打赏
峰哥
2006年05月06日 20:03:43
22楼
是不是就是油加热器没有供电,造成机组启动负载启动。但是在曲轴箱里面的现象是:大量的制冷剂溶于润滑油中。
还是不明白楼主的意思,怎么造成油进入系统的?
回复
zychi520
2006年05月08日 14:53:02
23楼
我想楼主一定是还没给油加热器供电,使油温上升到60度左右时就开机了,使得大量的冷媒跑到润滑油里面去了,一般像楼主这种情况的话,应先给油加热器供电12小时,使润滑油里的冷媒充分蒸发,然后再开机
回复
008wy
2006年05月25日 22:40:58
24楼
回复
york5114
2006年06月10日 00:07:07
25楼
油加热器失电后,大量制冷剂与油混溶.恢复供电后溶入油中的制冷剂迅速蒸发,把油带入系统.



有道理!
回复
chnlzj
2006年11月04日 11:12:41
26楼


支持!
回复
jianjing511629
2006年11月29日 21:53:27
27楼
把压缩机回气阀全关闭运行几分钟开打
回复
xl0826
2007年04月10日 01:03:30
28楼
满液式的蒸发器,油与制冷剂互溶的离心机启动前油一定要加热,机器应该有保护的。我们这里的离心机只有重新加油至油位,油经冷凝器电子膨胀阀进入蒸发器是不会回到油箱的,只有在可以停机时把制冷剂收到冷凝器中,在把跑到蒸发器的油从底部放油阀放出,手册上叫油的蒸馏。
回复
o_233391
2007年04月10日 20:45:13
29楼
只能加油了.我们也出现过这样的问题.如果机组能启动还能回来,如果不能启动就只能加油了
回复
kt9801
2007年04月11日 00:26:29
30楼
加油?
那油过多的油怎么处理?
回复
北冰洋
2007年04月11日 09:11:16
31楼

仔细拜读各位的观点,受益不少。对低负荷有利于回油的说法有保留意见,还是认为提高冷凝温度的做法可行。