现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑
现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室
外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.
[
本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
2楼
用地源机不就可以了,这样还可以省点电
回复
3楼
LZ仔细讲讲使用环境和使用要求,通常应该直接引入新风,和室内回风充分混合就行。
找个板凳等听高手意见
回复
4楼
你是要用于工业制冷吧 把具体进出水参数提供下 或许能帮你解决
回复
5楼
如果没有选型的话,采用地源热泵的机型,这样的话受外面的影响较小,如果采用风冷机组的话,这样的问题还没有碰到过,请哪位高手指教。
回复
6楼
= =这个。。。为啥不用自由冷却呢。。。
回复
7楼
是这样的,不能引进新风 应为有温度精度和湿度的要求所以不能 送新风
只能室内在没有去循环
回复
8楼
那你们用全热回收主机不就完了= =总不见得你们室外零下20度还没地方需要供热的吧?
回复
9楼
冷却水池。气温低时在池内和冷水机循环。温度高时上冷却塔。
有条件在给池子上通蒸汽,别说20度了,35度冷水机都能起来。
弊病:冬天注意冷却塔出水口。(流冰现象)。
回复
10楼
紧紧只用 全热交换器 肯定不可以的
因为有温度很湿度要求
回复
11楼
= =b全热交换器?你搞错东东了吧?我说的是全热交换主机,螺杆机来的...
回复