V型滤池跑砂现象是什么原因?怎么解决?
iirgweee
iirgweee Lv.3
2008年11月12日 11:50:43
只看楼主

水量5000吨/天,V型滤池面积6.18米X5.16米X4.5米,均质石英砂滤料,粒径0.8-1.0mm,K80<1.25;滤池计算过程:设计流量Q=5000 m3/d=208 m3/h滤速v=6.5 m/h过滤面积A=Q/v=208/6.5 =32.1 m2滤板尺寸考虑990×990,滤池布置5×6块滤池面积A=5.16×6.18=31.9 m2反冲洗考虑气水联合反冲洗加表面扫洗,其中气洗2min,气水洗4min,水洗8min。气洗强度取15L/(m2•s),水洗强度取5L/(m2•s),

水量5000吨/天,V型滤池面积6.18米X5.16米X4.5米,均质石英砂滤料,粒径0.8-1.0mm,K80<1.25;
滤池计算过程:
设计流量Q=5000 m3/d=208 m3/h
滤速v=6.5 m/h
过滤面积A=Q/v=208/6.5 =32.1 m2
滤板尺寸考虑990×990,滤池布置5×6块
滤池面积A=5.16×6.18=31.9 m2
反冲洗考虑气水联合反冲洗加表面扫洗,其中气洗2min,气水洗4min,水洗8min。气洗强度取15L/(m2•s),水洗强度取5L/(m2•s),
根据扫洗强度计算扫洗时的流量和进水流量相等。
气洗风量Q=15×32.1×3.6/60=28.7 m3/min,选2台风机,单台28.7 m3/min,h=5m,N=37kW
水洗流量Q=5×32.1×3.6=574 m3/h,选2台水泵,单台574 m3/h,h=12m,N=37kW
反冲洗排水量V=(574+208)/60×12=156 m3
调节池水位升高=156/12/7.2=1.8 m,不会涌上管廊。
现在有个问题:反冲洗时只要气洗,就会发生跑砂,请问什么原因造成的?怎么解决?不知道是设计的问题还是施工不规范的问题?
7e7aa1c750f35f4611ce.rar
17.3 KB
立即下载
f87ab24c604daa5f7910.rar
8.5 KB
立即下载
免费打赏
huangzhimin
2008年11月16日 12:05:51
2楼
分析原因:
1、风机扬程偏大;2、气冲管管径偏小;3、气冲强度偏高。
解决办法:
1、复核滤池气冲管水头损失,核对风机扬程?
2、复核滤池气冲管流速(规范为10~15m/s),核对气冲管管径?
3、适当降低气冲强度(规范为13~17L/s.m2),取下限值。
回复
titansky
2009年07月28日 17:46:14
3楼
5000T/D的滤池,居然选用V型池,有钱人啊!:L
回复
wangbaozong
2010年01月19日 21:10:30
4楼
BUCUO
回复
ys1976
2010年05月19日 08:52:53
5楼
多谢了,我们这儿的滤池也有这个问题,不过已经建成了,不知还可以改吗?
回复
bujundong
2010年05月22日 13:54:09
6楼
根据你说的情况应该是气压偏大,可通过控制气冲洗管阀门的开度降低气量气压解决此问题。你说气冲时跑砂,是单独气冲时还是气水联合冲洗时?如果是气水联合冲洗时跑砂,建议你改成气水两阶段冲洗,变一下PLC程序就行。
回复
wangbaozong
2010年06月01日 12:06:18
7楼
滤料厚度,上层水位?风机扬程(气压)5米能冲起来吗?有没有核算过损失?