如果把毛细管减短,其他都不变,功率是升高还是降低??
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2008年11月12日 10:05:58
只看楼主

如题..............................................

如题..............................................
免费打赏
indiasun
2008年11月12日 11:40:56
2楼
毛细管减少,那节流作用减小,过热度会减小,压缩机的功率应该是减小
回复
hnsyxy
2008年11月12日 14:07:26
3楼
我也这么理解,但是事实上整机功率升高了..是不是压缩机负荷增大了?
回复
indiasun
2008年11月12日 16:13:32
4楼
整机功率?我说的是压缩机的功率。
我也不清楚了,看看高手怎么说吧。
回复
荣昌制冷
2008年11月12日 21:35:40
5楼
毛细管减短,蒸发压力和低压都会升高,压缩机的功率增大,怎么会降低了呢?
回复
hnsyxy
2008年11月13日 13:04:54
6楼
但是冷凝器的压力减小了啊
回复
荣昌制冷
2008年11月13日 14:56:41
7楼

低压压力升高了,排气压力肯定也会升高的,冷凝压力怎么会减小了呢?除非压缩机的效率没用了。
回复
indiasun
2008年11月13日 17:44:17
8楼



荣昌老师的话有道理,不过我所说的也没错,因为我在实验中不止一次这样遇到过:调大膨胀阀(相当于减少毛细管),吸气温度下降,压缩机功率也下降了。
回复
荣昌制冷
2008年11月14日 09:12:04
9楼

你那是开得过大压缩机吸潮了。
回复
hnsyxy
2008年11月14日 10:47:03
10楼
毛细管过长,导致冷媒大多储存在冷凝器内,冷凝压力大,蒸发压力降低,过热度增大,根据压涵图,可知功率增大!反之,毛细管减短,功率不就小了吗???
回复
indiasun
2008年11月14日 15:09:58
11楼



压缩机外壳仅仅是冰凉,还达不到吸潮的程度吧?
回复