论环流问题
fzqy6
fzqy6 Lv.2
2005年03月30日 07:29:46
来自于电站工程
只看楼主

两台相同容量的电机接在同一个电源开关下,能产生环流么?如有的话,应如何避免或消除?

两台相同容量的电机接在同一个电源开关下,能产生环流么?如有的话,应如何避免或消除?
免费打赏
ccchhh
2005年03月30日 12:35:24
2楼
两台电机不管容量是否相同,都不会产生环流。
回复
dianqich
2005年03月30日 16:56:07
3楼
不同的电源回路怎么能产生环流?只有变压器并列运行时或电网运行方式改变时才可能有环流产生!
回复
fzqy6
2005年03月30日 18:01:55
4楼
事情是这样的:我们有二台双速电机共同带动一个负载,但是其中一台的三相电流不平衡,超过了允许值,当时我们的专工就说是环流的作用,将这台电机的相序改变了二次,就好多了。我并不认为这种现象会产生环流,也并不认为是倒相的结果,但我解释不了这种现象,也不能说服他,只好在这里向各位高手求助,请不要见笑!
回复
ccchhh
2005年03月30日 19:16:25
5楼
两台电机带同一负载,最多是一台在电动机状态,另一台在发电机状态,它们没有在电气线路上的直接联系,不存在环流问题。
回复
fzqy6
2005年03月30日 21:00:25
6楼
谢你了!听君一席话,胜读十年书!你解了我长时间的困惑,我要学得太多了!
回复
aoaoei
2005年03月31日 19:38:12
7楼
我们也有两台发电机,单机运行时,都正常。并网后,功率还转过来的情况下,待并机的电流迅速增加,而且解列时,功率快到零了,电流还有60~70A,
请问高手这是怎么回事 ???
回复
ccchhh
2005年04月01日 10:10:08
8楼
无功电流。是相差超前(或滞后)造成的。
回复
wbzh68
2006年03月06日 19:37:52
9楼
有过此种情况,负载大又需要正反转,一个开关带两台电动机,同启同停,不会产生环流
回复
inrain
2006年03月06日 21:14:45
10楼
两台类型一致的电动机同启同停的话,应该是不会有环流的(两电机拖动一负载挺常用的)
楼主说的问题可能忽视了一个东西:案例是两台双速机拖动一个负载的.
双速机的原理是靠变化电动机定子绕组来改变速度的,那么发生故障的时候有可能是两台双速机的定子相序不一致,导致两台电机之间产生环流.
回复
fzqy6
2006年03月09日 22:55:18
11楼
我也在想相序有没有可能不一致?能否产生环流?
回复

相关推荐

APP内打开